柱的箍筋加密区内 到底 允不允许纵筋搭接或焊接吗?

今天在网上看到有人说可以。http://zhidao.baidu.com/question/75183609.html?fr=qrl&cid=203&index=1 今天自己翻阅了101图集。40页的加密区内对照36页的连接,发现在加密区的范围内都没有柱子纵筋的连接。 我搞糊涂了,专业人士出来解释下,谢谢。

柱的箍筋加密区内允许纵筋焊接。钢筋搭接是指两根钢筋相互有一定的重叠长度,用扎丝绑扎的连接方法,适用于较小直径的钢筋连接。一般用于混凝土内的加强筋网,经纬均匀排列,不用焊接,只须铁丝固定。

柱子的搭接范围:柱连接部位,一般在楼层柱基础净高3分之一处以上,基础梁下铁在轴跨中部3分之一处连接,上铁在轴跨4分之一处连接。 在楼层处柱的连接部位,在柱净高6分之一处、大于等于500、大于等于柱截面处。

扩展资料:

钢筋搭接中电弧焊连接的形式:

1、搭接焊接头

搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上,使接头受力性能良好。

2、帮条焊接头

帮条焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋帮条焊宜采用双面焊,不能进行双面焊时,也可采用单面焊。

参考资料来源:百度百科—钢筋搭接

参考资料来源:百度百科—箍筋加密区

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-26
1、柱的箍筋加密区内允许纵筋焊接。
2、箍筋: (gu jin) hoop;stirrup。用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。
3、焊接:也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-15
区别情况,不同对待。

抗震框架柱,筋加密区内纵筋不可以存在绑扎搭接和焊接或其它任何型式的机械连接接头,见03G101-1P40页和06G901-1P15页;

非抗震框架柱,筋加密区内纵筋可以存在绑扎搭接,和焊接或其它任何型式的机械连接接头必须距混凝土表面500毫米,见03G101-1P45页和06G901-1P16页;

剪力墙约束边缘构件纵向钢筋连接构造,钢筋直径小于或等到于28时,筋加密区内纵筋可以存在绑扎搭接,钢筋直径大于28时,必须采用机械连接型式,且接头位置必须距混凝土表面500毫米,见03G101-1P49页和06G901-1P47页;

剪力墙独立小墙肢、端柱纵向钢筋连接构造与框图架柱相同,见03G101-1P48页。本回答被提问者采纳
第3个回答  推荐于2017-10-09
    “柱纵筋连接部位应避开箍筋加密区”是指连接部位要避开柱子的薄弱区域,这个区域在G101图集中规定是取:500mm、柱子较长的边长或圆柱直径长度范围、1/6柱净高(在基础以上一层时是1/3净高)这三个值中最大的一个,即是要同时满足这三个条件;
  一般的情况下,当柱为短柱时(高宽比小于4),全高加密,但连接区域还是按上面所说的范围确定。
  “在纵向受力钢筋搭接接头范围内应配置箍筋”是指搭接接头已经错开了薄弱区域,但这里仍需配置箍筋,而且在搭接的情况下,一般要错开搭接接头(百分率)。
第4个回答  2010-10-07
不允许。
那个答案里说的是搭接区箍筋加密,而不是说加密区允许搭接,他把概念搞混了,还被采纳···