重合闸后加速的故障

如题所述

第1个回答  2016-05-31

重合闸前加速保护是当线路发生故障时靠近电源侧的保护首先无选择性的瞬时动作于跳闸然后再借助自动重合闸来纠正这种非选择性的动作。优点是切除故障快重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸然后AAR装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当AAR作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。
前加速、后加速的区别:前加速是保护装置不判别是永久性故障还是瞬时故障,直接跳闸,然后经重合闸装置来纠正;后加速是保护装置是先判别故障类型有选择性跳闸
在我们的常规继电器保护中重合闸后加速保护是当线路故障时首先按正常的继电保护动作时限有选择性的动作于断路器跳闸然后重合闸装置动作将断路器重合同时将过电流保护的动作时限由后加速继电器解除当重合闸作于永久故障线路时过电流保护将无时限地动作于断路器跳闸。具体是由加速继电器的瞬时闭合延时断开常开接点来加速继电保护动作是由中间继电器等机械元件来判断动作实现的。
一、什么是重合闸后加速保护有什么作用为什么会误动呢 重合闸后加速保护简称“后加速”是指每条线路上均装有选择性的保护和重合闸装置。第一次故障时保护按有选择性的方式动作跳闸若是永久性故障重合后则加速保护动作切除故障。 后加速保护的优点 1.第一次是有选择性的切除故障不会扩大停电范围特别是在重要的高压电网中一般不允许保护无选择性的动作而后以重合闸来纠正。 2.保证了永久性故障能瞬间切除并仍然是有选择性的。 重合闸后加速误动的原因1、变压器励磁涌流2、线路太长存在较大的电容电流3、变压器负荷侧带有大的电动机当变压器高压侧失电后电动机的脱扣保护失效未动作电动机启动电流的影响。
二、防止重合闸后加速保护误动作的方法 1应该依据10kV线路的实际负荷接线情况重新对电流保护动作电流进行整定计算即按躲过线路合闸瞬间出现的最大电流原则整定电流保护三段过流保护的动作值。 2改造保护装置回路增加重合闸后加速的判断条件例如加装低电压闭锁配合过电流保护线路合闸瞬间母线电压为正常电压后加速保护不会启动防止了重合闸后加速保护误动作。 3保证过电流保护有足够的灵敏度在允许条件下可将重合闸后加速保护退出运行这样保护仍在原来定值下运行就不会影响过电流保护的灵敏性。
自动重合闸后加速保护广泛用于35KV以上的电网中,应用范围不接受电网结构的限制。

相似回答