门面房里有消防栓正常吗?

55平方的门面房里有两个消防栓,如果着火了难道要从屋里接消防??买的时候楼还没开工,现在看里面的消防栓就像是一个楼道过间。

门面房里有消防栓正常。

一、下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1、超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑

2、设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

二、下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店。

2、设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等
防排烟系统公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道。

三、下列场所应设置火灾自动报警系统: 

任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等。

四。应设置消防应急照明灯具:

观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室。

扩展资料

商店必须建立防火安全领导小组,商店的法人代表或行政第一把手要对本店的消防工作负责,可有一名主要领导分管安全工作。

营业部、班(柜)组应设防火负责人,岗位设消防安全员。推行安全目标管理,实行逐级和岗位防火责任制。

大中型商店要配置一定力量负责日常安全管理工作。五百人以上的单位要配备专职防火干部,五百人以下的可配备兼职防火人员。商店必须建立与经营规模相适应的义务消防组织,分工明确,定期开展活动和演练。

承包经营的商店(场),在承包合同中必须明确安全责任,并保证安全。在承包期间必须遵守本规定和有关消防安全法规。按照有关规定配备必要的消防设施、设备、器材。组织干部职工认真学习、贯彻执行消防法规和有关规定,完成上级部署的消防工作。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-06-16

    门市房内安装消防栓,是防止更大的意外火灾事故发生而设置,但只是给业户带来使用上的不便,属于正常。

    按照消防布置要求,室内消火栓设置在住宅或者单独网点房一般都是设置在网点房内 ,靠近门的位置,主要是方便取用查找;商场内部的可密封商铺内不应设置消火栓,商场内的消火栓应设置在开敞地区或者公共走廊区域等公共部位。

第2个回答  推荐于2017-12-16
消防栓一般都设置在公共部位,一些大型点的厅室里面会增设消防栓的,但你说55平方的店面有2个,我觉得这是后期装修改围建成的一个店面吧,如果是这样要看看有没有影响疏散通道和安全出口,以及其它部位是不是没有消防栓保护了。本回答被网友采纳
第3个回答  2018-02-24
正常。室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求。
第4个回答  2015-04-29
太正常不过了