冷缩电缆头每个步骤有什么作用

如题所述

冷缩电缆头步骤:
第一步:电缆开75厘米第二步:铁皮留3厘米,其余剪去,铁皮的尖头也剪掉第三步:里层保护皮留2厘米,其余剪去第四步:将电缆里面的填充物全部用工具刀割去第五步:用普通胶带将三根缆芯的铜皮包好第六步:用沙皮打磨铁皮第七步:将一根接地线用小恒力弹簧固定于铁皮上,再用第二个恒力弹簧将第二根接地线固定于三根缆芯的其中一根电芯上,记住第二根接地线不得与第一根接地线碰的太近,要有所保持距离第八步:用普通胶带先将第一根接地线包好,再将第二根接地线放在上面也包好,用普通防水填充胶带包在上面,特别注意包的时候要头大尾小,电缆才美观,然后再用普通胶带包上第九步:将三叉套套于电缆上并推紧紧至最尾端,拉出即可。第十步:将三根长的套管套在三根缆芯上,拉出即可。第十一步:先查看三根缆芯的相色,查看三根电缆是否都一样齐,如果一样则将绿相割去3-5cm,如果不一样则需割齐后再将绿相割去3-5cm.
第二步:在每根缆芯上量出14.5厘米,割去拉好的套管,再将每根缆芯的铜皮全部割去,半导体每根缆芯留2厘米,其余全部剥去,再用小尺量出铜接头的长度,量出来的长度再放到主绝缘上用割刀割去主绝缘并倒角,再把铜接头用油压钳压紧,每根缆芯的铜接头压两次第十三步:查看主绝缘上是否有遗留的半导体,如果有用工具刀将半导体刮去,然后用酒精布将每根缆芯擦干净,将硅油擦于每根缆芯的主绝缘上面第十四步:用小的十字开刀和老虎钳将附件材料里每个套头上的接地线拧紧,在每个套头的套口处用硅油擦一下,然后各套于三根缆芯上,顺便也用硅油将箱变上的装头擦一下,然后将电缆套在装头上,用操作棒将三根缆芯各自推紧至黄线以内第十五步:将电缆附件里的电缆头套上的接地线和箱变上原有的接地线全部用老虎钳将接地线的头剪出,并接于接地螺丝上,用17或19的扳手拧紧,再将电缆上的辫子线用榔头敲上开口接头并接于箱变的最低端的接地螺丝上并拧紧第十六步:全部完工后,用防火泥将箱变里所有看得见的洞封住,将对应的电缆扎牌扎于电缆的绿相上,最后查看是否有工具或其他脏物遗留在箱变里面,没有的话则整理好工具放至工具箱,将箱变的周围清理干净,完工即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-27
一10KV三芯高压电缆为例说说电缆结构》有里到外依次为:铜芯线、半导体层、绝缘层、半导体层、铜带屏蔽层、填充层、护套层。重点说一下半导体层,这是电缆头制作过程中的关键,稍加注意可以看出,在金属和绝缘之间都设半导体层,此处涉及电场应力的因素,篇幅有限,不加解释,而且非专业人士也看不懂,直接通俗一点讲,就是起个过渡作用。
现在说制作步骤,没有什么特别之处,冷缩电缆头每个厂家出厂时都有安装步骤和切剥尺寸,特别是尺寸,每个厂家是根据自己的冷缩头尺寸对应制定的,每个厂家不同。安装过程实际上就是一个把电缆各层结构由里到外逐步恢复的过程,另外稍加注意半导体层的搭接位置,很多电缆头绝缘摇不上去,多数是这方面没做好,制作过程中,严格按说明书步骤和尺寸安装,注意防潮,以及清洁。答这么多,累人,不过这应该是知道里面能提供给你的最通俗、最具实践性的答案了。本回答被网友采纳
相似回答