第1个回答 2019-04-13
 生活用水小区二次供水,13-14公斤的压力,可以采用有缝304不锈钢管,DN100(外径114.3mm)需要的厚度根据GB/T 20801计算必须大于1.5mm, 其中焊缝系数取0.8, 壁厚负偏差12.5%,腐蚀余量0.5mm。同样的304有缝管(焊缝系数0.8, 壁厚负偏差12.5%,腐蚀余量0.5mm),DN150(外径168.3)壁厚必须大于2mm,DN200(外径168.3)壁厚必须大于3mm。
注:
焊缝系数0.8——即没有无损检测,按国家标准制造(GBT 12771-2008 流体输送用不锈钢焊接钢管);
壁厚负偏差12.5%——即实际厚度不能低于名义厚度的87.5%;
腐蚀余量0.5mm——即后运行年限内腐蚀减薄量不能超过0.5mm。本回答被网友采纳