为什么三菱plc的m8145不能禁止脉冲斯输出
有事可以 有时不可以 不知道怎么回事 是不是 plc
的问题啊
举报该问题
推荐答案 2018-01-09
三菱PLC的M8145只能用于Y0的脉冲输出停止,如果你是其它的脉冲输出口当然就不能禁止脉冲输出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Uiii9n929Dpis9ix92i.html
其他回答
第1个回答 2018-01-06
m8145适用FX2N以下版本的Y0端口脉冲输出禁止
相似回答
三菱PLC
有关
脉冲
发完后的信号
答:
首先说明m8029是一个通用特殊继电器对dsw、plsy等都可以使用。现在说明脉冲输出点对应的特殊继电器FX1N、FX1S、FX1NC=
m8145
=y0停止脉冲输出;m8146=y1停止脉冲输出;m8147=y0
脉冲输出中
监控;m8148=y1脉冲输出监控。FX3U、FX3UC=m8340=y0脉冲输出监控;M8341=y0清除信号输出功能有效;M8342=y0指定原点回...
三菱plc
在
脉冲输出
问题
答:
可以对
M8145
(Y0)和M8146(Y1)进行置位来达到控制Y0和Y1的暂停
输出
。M8145 : Y000 pulse output stop (immediate)M8146 : Y001 pulse output stop (immediate)希望这个回答对你有帮助,或许你百度工控学院——相关的视频和资料案例
三菱
FX1N
PLC的
连接和
脉冲输出
指令
答:
USB-SC09就是把USB转成1个232通讯口,那你的传输设置一定要设置RS232通讯参数。M8034是停止所有外部输出指令。你要停止
脉冲输出
,驱动
M8145
停止Y0脉冲输出,驱动M8146停止Y1脉冲输出。
三菱PLC
暂停
脉冲输出
答:
DDRVI 是相对定位,这个要绝对定位才可以用DDRVA绝对定位指令。
三菱PLC中的M8145
怎么用
答:
M8145
是FX序列
PLC的
RUN监视a触点,M8145是b触点。也就是当PLC处于运行(RUN)时闭合的。一般用于用户程序初始化。
三菱PLC
英文名又称:Mitsubish Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等...
三菱plc禁止输出
指令
答:
指令选择1。根据查询中关村在线,
三菱PLC
里
的M
8034寄存器的功能是
禁止输出
,当它为1时,禁止输出,即输出点Y输出全部为0。三菱PLC是一种集成型小型单元式PLC,且具有完整的性能和通讯功能等扩展性。
大家正在搜
三菱plc怎么4路脉冲输出
三菱plc脉冲立即停止输出
三菱plcfx1n脉冲输出频率
三菱plc脉冲输出编程
三菱plc高速脉冲输出有几个
三菱plc脉冲输出监控
三菱plc脉冲寄存器d8140
三菱plcm8140和d8142
三菱plc脉冲指令plsv
相关问题
三菱PLC中的M8145怎么用
#plc#三菱PLC,请问在使用M8145辅助继电器后以后,...
三菱PLC,特殊继电器M8145
三菱FX1N PLC的连接和脉冲输出指令
三菱PLC有关脉冲发完后的信号
三菱plc在脉冲输出问题
plc禁止输出能禁到泳冲吗
三菱FX3U 有没有什么特殊继电器可以禁止脉冲输出的,,只是...