200千瓦需要用多大的电缆?

如题所述

如果是220V50HZ的电,200千瓦需要用113.636平方毫米的铜电缆。

计算方法如下:

P=UI,I=P÷U=200000÷220=909.091(A)

铜导线的安全电流密度是8A/MM²

铜导线的截面积=909.091÷8=113.636(平方毫米)

扩展资料:

根据功率和电压,计算电流强度,I=P÷U

铜导线的安全电流密度是8A/MM²。

千瓦(Kilowatt),早期为电的功率单位,现在有延伸为整个物理学领域功率单位的趋势。在电学上,千瓦时(Kilowatt-hour)与度完全相等,只是称谓不同。

1 千瓦 = 1,000 瓦特(Watt) = 1000 焦耳(Joule)/秒(Second)。

1 千瓦 = 1,000 牛顿·米/秒(N·m/s)

1 千瓦 = 0.239千卡/秒(kcal/s)

1 千瓦 = 1.36 马力

导线电流密度是有制造导线的材料决定的,电阻率越小的导线,电流密度越大,电阻率越大的导线,电流密度越小。

电流密度的确定,是根据1平方毫米导线,长时间稳定工作的安全电流。国际单位是:A/M²,为了便于计算,常常把这个单位转化成:A/mm²。

在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的。一般来说,单根导线比多根并行导线可取较高的载流量;明线敷设导线比穿管敷设的导线可取较高的载流量;铜质导线可以比铝制导线取较高的载流量。导线载流量取值应符合国际电工协会IEC-60364-5-523-1983标准。

参考资料来源:百度百科-千瓦

参考资料来源:百度百科-电功率

参考资料来源:百度百科-导线载流量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-05

需要90平方的电缆线。

(1)计算方法:

根据三相电相线电流计算公式  I=P÷(U×1.732×cosΦ)

P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)

带入数据P=200kw,U=380V ;

计算得,相线电流I=357A

(2)在三相平衡电路,铝导线的安全载流量为3~5A/mm^2

357÷5=71.5mm^2,电缆最近的规格为90mm^2

扩展资料:

铝线的电损计算:

二相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

三相电:电损=负荷KW(线长/线径)*电流的平方*3。

比如2.5平方铝线,功率因数为0.9时,每千米电流1A时,电压损失为5.8%;4平方3.62;6平方2.43; 25平方0.612;35平方0.453;50平方0.37等等,电线越粗电损越小。

比如当月用电300度,实际计算303度 ,那么,额外的3度为电损,因为电在传输、输送过程中会在高压线中产生些额外的损失,基本上这些损失会按照比例加在每个用户的账上。

参考资料:

百度百科-三相交流电路

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-20
  需用系数选0.7,200KW*0.7=140KW,电流140000/380/1.732/0.8=266A,室外桥架敷设(长度为60米左右),环境最高温度为35摄氏度左右,单个用电功率不超过5KW,总线选YJV 3*150+1*70的电缆,(主开关350A,零线在进户箱内做重复接地.进户箱内另设接地铜排4*20的,供设备接地用.)或选YJV 3*150+2*70的电缆.
  
第3个回答  2014-03-12
50平方的都是双根,U V W 不过N线一根就够了追问

不够

追答

两根50平的还不够?你那个多大的电流?

第4个回答  2014-03-12
最小要85的追问

没有85线这个规格吧。只听说过95线

追答

建议用120的

追问

120也不够吧,120只能使用240千瓦左右。200千瓦还要加安全系数呢?

追答

要分的

追问

追答

用母线排