第1个回答 2016-11-23
一次三相短接不接地,二次短接接地,测试线接一次侧,接地线接地,可以测一次对地对二次的绝缘电阻;
一次三相短接接地,二次短接不接地,测试线接二次侧,接地线接地,可以测二次对地绝缘电阻;
注意变压器的三相线圈是接一起的,无法测量三相相间绝缘。
另外测试前后的对地放电是必须程序。
第2个回答 2016-08-30
摇表的两条线,一条接测试端,一端接地,直接测量的结果就是该测的绝缘电阻,这说明一下,两条线是有要求的,往往在日常生活中没有区别。按正确的操作规程是不允许的。本回答被网友采纳
第3个回答 2016-10-06
绝缘电阻 就是 用摇表 一头接高压 一头接地
和一头接低压 一头接地
还有就是 一头接高压 一头低压
就是所谓的
一次对地,二次对地,一二次的间绝缘电阻 ,如果测得大于5G欧姆以上就是合格的了
如果耐压通过了 这些试验 我认为是多余的 . 如果不方便耐压试验 这个还是要做的