变压器一次对地,二次对地,一二次相间绝缘电阻测试怎么做?

如题所述

高压变压器测试接线图

现场测试步骤 

    试验前先检查安全措施,被试品电源及一切外连线应拆除,被试品接地放电,至少放电5min。勿用手直接接触放电导线。 

    根据表面脏污及潮湿情况是否采取表面屏蔽或者需要烘干及清擦干净表面脏污,以消除表面脏污对绝缘电阻的影响。 

    检查绝缘电阻表是否正常。(先短路试验后开路试验) 

    变压器按测试项目并参考接线图接线和测试。 

    试验完毕对变压器测试部位放电接地。 

    记录被试品设备铭牌、运行编号、本体温度、环境温度及使用的绝缘电阻表型号。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-11-23
一次三相短接不接地,二次短接接地,测试线接一次侧,接地线接地,可以测一次对地对二次的绝缘电阻;
一次三相短接接地,二次短接不接地,测试线接二次侧,接地线接地,可以测二次对地绝缘电阻;
注意变压器的三相线圈是接一起的,无法测量三相相间绝缘。
另外测试前后的对地放电是必须程序。
第2个回答  2016-08-30
摇表的两条线,一条接测试端,一端接地,直接测量的结果就是该测的绝缘电阻,这说明一下,两条线是有要求的,往往在日常生活中没有区别。按正确的操作规程是不允许的。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-10-06
绝缘电阻 就是 用摇表 一头接高压 一头接地
和一头接低压 一头接地
还有就是 一头接高压 一头低压

就是所谓的
一次对地,二次对地,一二次的间绝缘电阻 ,如果测得大于5G欧姆以上就是合格的了

如果耐压通过了 这些试验 我认为是多余的 . 如果不方便耐压试验 这个还是要做的
相似回答