由于动作简单,没用PLC来控制,用传统的继电器电路来控制。下面附图。
电路图我是画出来了,以前光电开关都是接入PLC的,但现在我不知光电开关怎么接线,怕接错了短路。3接什么(接光电开关24V线,还是0V线,或者光电开关输出信号?还是其他?),4又接什么(接光电开关24V线,还是0V线,或者光电开关输出信号?还是其他?)
请师傅指点,不胜感激!!!
有2线制光电开关吗?我没接触过,也没听过。
追答有的,可以买的到。如果你采购不到的话就用3线或者4线,用光电开关的动作来控制一个继电器线圈吸/放,那你图上的3与4就接继电器的一组常开触点即可。
追问我现在的做法就是你说的这种。下午已经接好线,试了动作,没问题。
那3接光电开关的输出信号?还是4接光电开关的输出信号?如果确定是3,那剩下一端(即4)接24V还是0V?
追答1、光电开关的输出信号其实是一副接点,有两个端子(即两个头),分别接在“3”和“4”上;
2、关于你说的24V还是0V的问题:当SB2按下,KA1触点闭合后,“3”点就有24V;当光电开关输出信号动作(闭合)后,“4”点也就带24V电压;总的来讲,“3”和“4”都不接“0V"线。