25kw电焊机24只,请问如何放总电源线

三相电焊机,额定功率25kw,额定输出电流300A,功率因素为0.7左右。本车间内共放这样的焊机24只,请问各位高手如何放总电源线,放几路,多少平方的电缆?谢谢

答:额定输出300A ,功率因数0.7 额定容量应为21KVA左右 每相电流=32A 32*24=768A 电流密度取5A,约153平方毫米的铜芯线。
建议总线采用180平方毫米的铜芯线,每台焊机用6平方毫米铜芯线。