非专业电工人员,对施工现场的配电箱规范使用存在一定误区,请教专家。看这是两个箱子,都存在什么问题,请逐一指出,和胜感谢!

  三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。

  三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。

  三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。


  三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-30
第一张图:
1、黑色电缆不应该从熔断开关的下桩头接,应该是通过配电箱的下面预留的孔洞穿线,然后接在漏保下。
2、配电箱的下面预留的孔洞没有保护橡胶套,进出电缆容易破皮。
3、配电箱门和箱体没有接地线连接。
4、电线没有横平竖直。长短高低不一致。
第二张图:
1、电线相位不分,ABC三相没有明显标志,相位的标识不能套护套来表示。
2、电线没有横平竖直。
第三张就是第一张的详图吧,毛病同第一张。
第四章
1、熔断开关与配电箱上部预留空间实在太少了,没有电缆穿线空间,也没有操作空间,这么大的电缆比较难弯的,一定要预留足够空间。
总结:
1、箱体没有日常检查记录。
2、没有回路原理图。
3、没有电工姓名、联系方式。
配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。配电所与变电所的区别在于,配电房(配电所)无变压器,而变电所有变压器。配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。
1、送电:(大厦供电中断,需迅速恢复供电)
①查清是外部输电线路故障,还是内部配电线路故障。外部故障:变压器无工作(无响声,显示屏无显示);内部故障:变压器工作正常(有响声,显示屏显示温度,风扇运转指示灯亮)。
②外部线路故障停电,与供电部门联系后,等待恢复送电。
③内部线路故障停电,迅速查明故障原因并立即排除后送电。
④送电步骤:切断各路负荷开关(特别是照明部分);按下1#柜、5#柜绿色起动按钮,电压表指示正常(400v);逐个闭合各路负荷开关。
⑤若变压器有工作(有响声,有温度显示),而风扇指示灯不亮,则说明外部输电线路有停过电,后又立即恢复送电,此时只须启动冷却风扇再按送电步骤送电。
2、停电:(设备检修或其它原因需停电)
①设备检修停电:断开相应的断路器,经检验无电后,并采取必要的安全操作措施,(主要有:设备电源线及外壳的接地保护,悬挂“有人操作、禁止合闸”的警示标志牌,做好检修人员的绝缘防护等),即可进行设备检修。
②若需全面停电:则必须逐个断开各断路器,然后按下1#柜、5#柜红色按钮。
③切断高压电源必须按高压环网开关柜操作说明,认真执行。
希望我能帮助你解疑释惑。
第2个回答  推荐于2019-10-24

现在大多工厂都是这种供电方式,单相用电器的电源相线从三相断路器上任接出一条都可以,零线就接专门的零线,实在没有零线,只要三相配电柜或者发电房的地线接地良好的话,允许接在地线上;穿管敷设和常规的就没什么区别了。

断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。

断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。

目前,已获得了广泛的应用。是电力系统的一种符号TN--S 三相五线制当然不是毫无意义,它的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险。

零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接。

现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地。

三相五线制是已经淘汰的不规范术语。正确的称呼应该是L1L2L3线、N线、PE线。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的供电系统。

三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线褐色,PE线黄绿色或黑色。

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-04-22
第一张图:
本回答被提问者和网友采纳