西门子PLC输入的模拟量在PLC内部是怎么表示的,比如输入2V的电压信号,模块的精度是13BIT,在PLC内部是多
如题所述
举报该问题
推荐答案 2010-09-05
S7-200:双极性的为-32000~32000,单极性的为0~32000
如果组态为单极性0~10V,那么2V就是6400
S7-300:双极性为-27648~27648 单极性为0~27648
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UiUsp9UnD.html
其他回答
第1个回答 2010-09-16
你要的是那种资料·
相似回答
西门子PLC
S7-200smart
的模拟量输入
输出图文详解!
答:
2. RTD模块:专为温度传感器设计,支持两线、三线或四线RTD,兼容多种RTD和电阻类型。通过参考图6,您可以轻松地将RTD传感器接入
模块,
获取精确的温度读数。3. TC模块:针对热电偶传感器,图7提供了详细的接线图,助您轻松集成这些温度传感器,确保系统的温度控制精度。二、模块编程指南1.
模拟量输入
设置...
西门子PLC模拟量怎么
处理的。程序怎么编写的?
答:
模拟量输入:使用MOV指令
,输入
为AIW0或AIW6(看你PLC是否自带模拟量输入),输出为VW0,模拟量输出:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出
,PLC
自带模拟处理。
比如输入
4-20ma
信号,模拟量输入
通道是0-20ma,则
输入信号
输出到VW0,对应的为6400-32000...
200
PLC模拟量
识别的信号
是电压信号
还是电流
信号,
或者两者都可以?_百度...
答:
224xp上
的模拟量
I/O---2AI只能
输入电压信号,
1AO可以输出电压或者电流信号,看你的接线了。接M与I输出的就是电流信号;接M与V输出的就是电压信号。
西门子PLC
S7-200
模拟量输入怎么
编程?
答:
在
西门子PLC
S7-200的编程中,处理
模拟量输入
(如4-20mA)与数字信号(A/D转换后的D0-Dm)之间的转换是关键。
模拟量信号
首先被转换为A/D值,假设输入范围为A0(4mA)至Am(20mA),对应的A/D值范围为D0至Dm。这个线性关系可以通过一个简单的数学公式来描述:A=(D-D0)*(Am-A0)/(Dm-D0)+A0...
西门子
S7-200系列
PLC
CPU为224XP
模拟量模块输入
输出的电流
电压
及其不同的...
答:
一、硬件参数:1)CPU 224XP 本CPU 集成2路模拟量输入:+/-10V DC 和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC 2)
模拟量输入模块
:SM231 :
模拟量输入信号
:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 3) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 4) 模拟量输入输出混合模块 SM235 5...
PLC的模拟量输入
输出是什么意思具体些谢谢
答:
1、 PLC模拟量
输入模块
模拟量输入模块又称A/D模块,将现场由传感器检测而产生的连续
的模拟量信号
转换成
PLC的
CPU可以接收的数字量,一般多为12位二进制数,数字量位数越多的模块,分辨率就越高。2、 PLC模拟量输出模块 模拟量输出模块又称为D/A模块,把PLC的CPU送往模拟量输出
模块的
数字量转换成外部...
大家正在搜
西门子温度模拟量输入
西门子PLC输入是高电平
西门子plc输入和输出怎么看
西门子PLC输出和输入
西门子PLC怎样强制输入点
西门子PLC输入输出端讲解
西门子PLC输出必须是24V吗
西门子plcq是输入还有输出
西门子PLC输入