梁的附加箍筋在主梁上是插空布置还是取代正常箍筋?换句话说附加箍筋位置上的原有钢筋是否扣减?按照图集上说的是主梁箍筋不受附加箍筋影响照常设置,可我在看平法答疑上却说附加箍筋可以取代主梁的钢筋,这对吗?我们现场也是附加箍筋取代主梁的箍筋,请问下你们那边是怎么施工的?
梁的附加箍筋在主梁上是插空布置.参见图集03G101-1第62页。图中附加箍筋构造说明里,明确指出:“该区域梁正常箍筋照设。”我们设计院里的做法亦是如此说明。