几台10KV/0.4KV变压器总容量4500KVA,要一台35KV/10KV容量为多少来供电?

如题所述

用多大的变压器,要由你的负荷率(同时工作率)决定,如果负荷率是60%,实际负荷只有4500KVAX60%=2700KVA,选一台2500KVA或3150KVA就可以。如果负荷率是80%,实际负荷只有4500KVAX80%=3600KVA,选4000KVA就可以。如果变压器基本是在额定功率下工作或短期内要扩容,也可以选择5000或6300的变压器。
需要注意的是:变压器有在额定功率下长期工作的能力,也有短时过载工作的能力,不需要选择过大或多余的容量,变压器有过大或多余的容量,需要增加购买成本,更需要长期增加无功费用,不划算。

变压器相关知识:
变压器等值老化原理
等值老化原理就是变压器在部分运行时间内绕组温度低于95℃或欠负荷,则在另一部分时间内可以使绕组温度高于95℃或过负荷,只要使过负荷时间内多损耗的寿命等于变压器在欠负荷时间内所少损耗的寿命,两者相互抵消,就仍然可以保持正常的使用寿命。

变压器绝缘老化六度原则:
当变压器绕组绝缘温度在80~130℃范围内,温度每升高6℃,其绝缘老化速度将增加一倍,即温度每升高6℃,绝缘寿命就降低1/2,这就是绝缘老化的“六度法则”。

变压器的容量等级:10、20、30、50、63、80、100、125.160、200、250、315.400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、6300、8000、10000、12500、16000、20000、25000、31500、40000、50000、63000、90000、120000、150000、180000、260000、360000、400000 kVA。通常,容量为630KVA及以下的变压器统称为小型变压器;800~6300KVA的变压器称为中型变压器;8000~63000KVA的变压器称为大型变压器;90000KVA以上的变压器称为特大型变压器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-04-18
6300kVA的变压器供电。
我们国家变压器容量有标准序列,从100kVA开始(当然更小的也有),依次往上是100KVA,125KVA,160KVA,200KVA, 250KVA,315KVA,400KVA,500KVA,630KVA,800KVA,1000KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA,2500KVA,3150KVA,4000KVA,5000KVA,6300KVA等等。
主变容量要稍大于配电变压器的容量,以此可选择5000kVA变压器即可;但考虑发展因素的话,也可以选择6300KVA的变压器,满足小范围扩容的需要。追问

我说的是35KV/10KV变压器容量?

追答

是啊,如果不考虑发展因素,可以选择5000kVA的变压器;考虑小范围扩容,可以选择6300kVA的变压器。

本回答被网友采纳
相似回答