一般有承台的是桩基础,基础连系梁的标高是和承台标高平的。对于多桩(两桩及以上)承台,该承台是结构转换构件,基础连系梁的钢筋可以以承台为支座,锚固进承台符合规定长度就是正确的;但对于一柱一桩的承台,该承台是构造过度构件,不能作为基础连系梁的支座,梁的底筋锚固长度应自桩边计算,这是容易满足的,梁的上部钢筋的锚固长度,应自柱脚边计算,当柱截面不大时,也不必弯锚,只要穿过桩(中支座),或到达桩对边(端支座)也就满足了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-12-29
完全可以的。
第2个回答  2014-12-29
行.但最好是弯锚在柱