家里的电表箱总闸跳闸,家里的空开不跳查不出什么原因

家里总开关用2P60A空开做总闸,照明用16A1P插座用1P40A漏保,看了你之前网上回答检测家里漏电画的图看着不是很懂,麻烦您解说下,谢谢了

开关跳闸主要原因如下:

1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。

2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致跳闸。

3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用等。

漏电开关不能正常合闸检查方法:

1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。

2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。

3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。

扩展资料:

发现电闸不明原因的跳闸后,不要去推其归位。而是先在保证安全的距离外无接触观察配电箱内的电线、部件及连接部位是否有被烧灼的迹象。

如果发现软化、变形、起泡、焦黑、碳化,或是打火吱吱作响等现象,应及时切断上一级的室外电源开关并报修。如果没有上一级电源开关,就赶紧打电话给物业、供电局等相关部门报修,不要拖延,更不可自己进行任何的操作。

如果没有发现上述的现象,也不要急于推上电闸,而是要切断室内所有的家用电器供电。简单的方法就是将所有带插销的电源从插座面板上拔掉,包括电插排等电器电料,同时关闭所有的照明开关,接下来就等维修人员上门吧。

跳闸是为了保护人和电路电器。在排除故障后,复位按钮要按下去电闸才能恢复原来的位置。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-24
看看电表箱内的空开是多大的,应该是C63就对了。如果小于这个电流,就要更换。如果等于这个电流,说明空开有故障,也需要更换。追问

箱内的空开是63没错,现在的问题是家里所有电器插头拔掉,正常使用照明不会跳闸,任意那个插头使用电,过一会就跳闸电表箱前端的总开关

追答

它只是个空开,还是漏保+空开?如果漏电,室内的总漏保应该也会跳的。看样子不应该是漏电

家里C40漏保都不跳,说明电表的空开有问题,换新。

追问

跳闸是电表前端的总闸,自动合闸的那种,应该不是那个的问题

第2个回答  2018-06-24
先检查计算一下家里的总功率,总功率是不大于总闸的功率,如果超出14个千瓦那必定跳闸,另外你必须检查线路是否漏电,检查方法你没有看懂吗?把零线出现先断开,然后把零线和总线并联起来,在空载的情况下串入电流表或者电压表,如果这两根线在正常的情况下应该没有电压和电流的,即使有也是很小的电压和电流,如果电流和电压都很大说明你家的电线不合格有严重 漏电嫌疑。
你实在看不懂就叫电工看,是电工的应该能看懂。追问

惭愧😁我自己就是做家装水电,几乎不用电压表电流表之类的东西

来自:求助得到的回答本回答被网友采纳
第2个回答  2018-06-24

总开关越级跳闸