格力空调显示e9表示:
代表系统进入低压保护程序,一般情况是属于缺氟造成的,也可能是膨胀阀堵塞,电磁阀故障等其他问题导致的。
如果机器提示了E9错误,那么需要就以下几个问题进行分析:
1、第一步确定环境温度是否太低;
2、第二步判断是控制故障还是系统故障;
3、第三步判断室内、室外机连接线和插头是否有松动等问题;
4、第四步通过压力表来判断是否漏氟或者是冷媒被堵塞。
最简单的解决方法是通知格力的售后服务部门进行上门检修,特别是还在保修期内的格力空调,上门进行检修的收费是非常低的,如果是机器本身的故障,那么更换内部零件或者是进行维修都是免费进行的,而且新零件的保修期也是从更换的时间开始重新算起。
如果想先自己在家排查问题的话,则需要自测检测制冷剂的压力够不够,够的话再检查压力开关和压力开关的线路,测下低压压力开关是否会通,如果会通就把线拔出来测下有没220V电,如果以上检查步骤都没问题,就必须联系售后部门上门了。
扩展资料:
格力空调常见故障有:
1、制冷剂不足:可简单的进行自测来辨别是否漏氟。
2、四通阀串气:热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。
3、单向阀(又称止逆阀)漏气:制冷系统的高、低压压差下降,室外热交换器的温度上升,从外界获取的热量减少,导致制热量不足。过检测系统运行时的压力,会发现低压侧压力上升,高、低压压差下降。
4、化霜控制器失灵:使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。应着重观察化霜感温器件是否错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或启动继电器失效。
参考资料: