三相四线50平方电缆能带多少千瓦

如题所述

答:三相四线(铜)电缆50平方能带158千瓦或三相四线(铝)电缆50平方能带111千瓦。
解析:三相四线为380V电压,则根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8);参考实用五金手册,每平方铜电缆安全工作电流是6A,50平方铜电线所能承受的电流 I=50×6=300A;此电线能带 P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×300×0.8=157958.4W≈158kW。
补充说明:如果是铝电线,参考实用五金手册,每平方铝电缆安全工作电流是4.2A,以此参数计算,50平方铝电线所能承受的电流 I=50×4.2=210A;此电线能带 P=√3*U*I*cosψ=1.732×380×210×0.8=110570.88W≈111kW。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。