比较变压器π型等值电路与T型等值电路有哪些区别

如题所述

等值电路 1.〝 Τ 〞型等值电路 ,变压器的π型等值电路中三个阻抗(导纳)都与变比有关; π型的两个并联支路的阻抗(导纳)的符号总是相反的。

一、各参数的区别:

1、实验数据获得 短路实验可以获得: 短路试验:将其中一侧绕组短接,在另一侧绕组施加电压,使短路侧绕组通过的电流达到额定值。

2、变压器短路电压百分值:指变压器做短路试验通过额定电流时,在变压器上的电压降与变压器额定电压之比的百分值; 空载试验:将其中一侧绕组开路,在另一侧绕组施加额定电压; 空载电流百分值:指空载电流与额定电流之比乘以100的值。

3、参数的计算 求RT 求XT XT由短路试验得到的US%决定 求GT: GT由开路试验的△ P0决定 求BT: BT由开路试验的I0%决定 注意点。

二、各量单位区别:

1、UN为哪侧的,则算出的参数、等值电路为折合到该侧的。

2、三相变压器的原副边电压比不一定等于匝数比 

3、三相变压器不论其接法如何,求出的参数都是等值成Y/Y接法中的一相参数 5.励磁支路放在功率输入侧(电源侧、一次侧) 二、三绕组变压器 二、三绕组变压器 等值电路 参数的获得 开路试验:一侧加UN,另两侧开路。

4、GT、BT-求法与双绕组相同 短路试验:一侧加低电压,使电流达额定,另两侧中,一侧短路、一侧开路。得到: 求R1、R2、R3 对于三绕组变压器容量与绕组容量不一定相等,若变压器容量为100(%),绕组额定容量比有 100/100/100、100/100/50、100/50/100等。 

三、容量比区别:

1、容量比为 时: 设为各绕组对应的短路损耗 则: 整理得: 容量比不相等时,如 应该注意以下几点 参数是对应变压器额定容量下的参数。 50%变压器容量的绕组参与短路试验,只能做到1/2的变压器容量所允许的电流。

2、在折合后的变压器中,绕组间的容量比也就是电流比,而损耗与电流的平方成正比,因此必须将50%容量的绕组对应的短路试验数据归算至变压器容量。 各个测量值为 求X1、X2、X3 设为各绕组对应的短路电压US1%,US2%,US3% 。

扩展资料

其他常用的等值电路计算方法:

一、等效电阻法

等效电阻法是最常用的方法。

1.串联电路的等效电阻等于各串联电阻之和。如两个电阻串联,有R=R1+R2

理解:把n段导体串联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都大,这相当于增加了导体的长度。

2.并联电路的等效电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。如两个电阻并联,有1/R=1/R1+1/R2

理解:把n段导体并联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都小,这相当于增加了导体的横截面积。

二、等效电容法

等效电容的方法与等效电阻类似。

串联电路的等效电容等于各串联电容之和。如两个电容串联,有1/C=1/C1+1/C2

并联电路的等效电容的倒数等于各支路电容的倒数之和。如两个电容并联,有C=C1+C2

电压、电容、电感同时在电路中,可利用向量法或复数法将其等效为复阻抗,用符号Z表示。

三、等效电源法

在有些情况下,人们只需要计算复杂电路中某一元件或某一支的电压,电流和功率,可以将余下的含有电源的部分电路用一个等效电源来代替。由于余下的部分电路与某一支路或有一元件必须有两个端相连接,因此成为有源线性二端网络。

有源二端网络可以是简单电路,也可以是复杂电路。但从某一支或某一个元件来看,余下的有源线性二端网络可以简化成一个等效电源,这种化简成一个电源的方法,称为等效电源定理。

参考资料:百度百科-等值电路