在继电保护中,什么是主保护、后备保护和辅助保护?

在继电保护中,什么是主保护、后备保护和辅助保护?

1.主保护是指满足系统稳定以及设备安全要求,能够有选择的切除被保护设备和全线路故障的保护。如:变压器的差动保护、线路的高频保护等。

2.后备保护指的是在主保护或者开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。

3.辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增加的简单保护。如:电流速断保护来加速切除故障或者消除方向元件的死区等。

扩展资料:

继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据电力系统发生故障前后电气物理量变化的特征为基础来构成。

电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是:

1.电流增大。短路时故障点与电源之间的电气设备和输电线路上的电流将由负荷电流增大至大大超过负荷电流。

2.电压降低。当发生相间短路和接地短路故障时,系统各点的相间电压或相电压值下降,且越靠近短路点,电压越低。

3.电流与电压之间的相位角改变。正常运行时电流与电压间的相位角是负荷的功率因数角,一般约为20°,三相短路时,电流与电压之间的相位角是由线路的阻抗角决定的,一般为60°~85°,而在保护反方向三相短路时,电流与电压之间的相位角则是180°+(60°~85°)。

4.测量阻抗发生变化。测量阻抗即测量点(保护安装处)电压与电流之比值。正常运行时,测量阻抗为负荷阻抗;金属性短路时,测量阻抗转变为线路阻抗,故障后测量阻抗显著减小,而阻抗角增大。

不对称短路时,出现相序分量,如两相及单相接地短路时,出现负序电流和负序电压分量;单相接地时,出现负序和零序电流和电压分量。这些分量在正常运行时是不出现的。

利用短路故障时电气量的变化,便可构成各种原理的继电保护。

此外,除了上述反应工频电气量的保护外,还有反应非工频电气量的保护,如瓦斯保护。

参考资料:

继电保护-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-21

1.主保护是指满足系统稳定以及设备安全要求,能够有选择的切除被保护设备和全线路故障的保护。如:变压器的差动保护、线路的高频保护等。

2.后备保护指的是在主保护或者开关拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。

远后备:当主保护或者开关拒动时,由相邻电力设备或者线路的保护实现后备功能,由于这些保护的实现是在远处,所以被称为远后备保护。

近后备:当本元件的主保护拒动时,由本元件的同一安装位置的另一套保护实现后备作用;当开关拒动时,由断路器失灵保护来实现。近后备一般在复杂的超高压电网使用。

两种后备保护中,远后备的性能较为完善,他对相邻元件的保护装置、开关的拒动都能起作用,而且实现起来较为简单,价格合适,一般都是优先采用远后备保护。

3.辅助保护是为了补充主保护和后备保护的不足而增加的简单保护。如:电流速断保护来加速切除故障或者消除方向元件的死区等。

资料拓展

继电保护是对电力系统中发生的故障或异常情况进行检测,从而发出报警信号,或直接将故障部分隔离、切除的一种重要措施。

研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路等),使之免遭损害,所以也称继电保护。基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内,自动将故障设备从系统中切除,或发出信号由值班人员消除异常工况根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。

参考资料:百度百科--继电保护

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-19

第3个回答  推荐于2017-11-23
(1) 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。是一次保护,当发生故障时瞬时动作;
例如:纵联距离(方向)线路保护、纵联电流差动保护;
(2) 后备保护是主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。后备保护可分为远后备保护的和近后备保护两种。
1) 远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。
2) 近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现后备的保护当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。
3) 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
4) 异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护本回答被网友采纳
第4个回答  2007-01-17
为了有高分能提问
路过~~
相似回答