隔离开关多少钱

如题所述

一、常见高压隔离开关型号

CR 中心断口隔离开关(126kV~252kV)

DR 双面隔离开关(72.5kV~363kV)

KR 双柱水平伸缩式隔离开关(126kV~550kV)

PR 单柱双臂垂直伸缩式隔离开关(126kV to 500kV)

SR 水平旋转单侧断口式隔离开关(40.5kV)

VR V型中心断口隔离开关(126kV)

YR 单柱单臂垂直伸缩式隔离开关(126kV~550kV)

二、配置选型:

1、隔离开关的选择

隔离开关配置在主接线上,保证了线路及设备检修时形成明显的断口与带电部分隔离,由于隔离开关没有灭弧装置及开断能力低,所以操作隔离开关时,必须遵守倒闸操作顺序,即送电时,首先合上母线侧隔离开关,其次合上线路侧隔离开关,最后合上断路器,停电则于上述相反。

2、隔离开关的配置:

1、断路器的两侧均应配置隔离开关,以便在断路器检修时形成明显的断口与电源隔离。

2、中性点直接接地的普通变压器,均应通过隔离开关接地。

3、在母线上的避雷器和电压互感器,宜合用一组隔离开关,保证电器和母线的检修安全,每段母线上宜装设1-2组接地刀闸。

4、接在变压器引出线或中性点的避雷器可不装设隔离开关。

5、当馈电线路的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧可以不装设隔离开关。但为了防止雷电过电压,也可以装设。

参考资料:陕西施耐德宝光电力科技有限公司

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-16
一、常见高压隔离开关型号
GW高压防污型隔离开关(10kv-110kv)GW4-12 GW9-12 GW4-40.5 GW5-40.5 GW4-66kv
四川曙辰电气设备有限公司 前面180中间0802后面5728