1. 电缆桥架的安装应考虑建筑物或构筑物的结构,如墙柱、梁和楼板等。
2. 在设计电缆桥架的总平面时,要确保线路最短且满足安装和电缆敷设的需求。
3. 水平敷设的梯架或带孔托盘,其底部距地高度不应低于2.5米;线槽或无孔托盘则不应低于2.2米。电气专用房间内可不受此限。
4. 垂直敷设的桥架在1.8米以下部分应加装金属保护盖,但电气专用房间内可除外。
5. 多层敷设电缆桥架时,各层间应保持一定距离:桥架顶部距顶板或其他障碍物不小于0.3米;电力电缆与桥架间不小于0.3米;控制电缆间不小于0.2米;强电与弱电电缆间不小于0.5米,有屏蔽盖板时可缩短至0.3米。
6. 不同电压和用途的电缆,如1千伏以上和以下的电缆、强电与弱电电缆、应急照明与其他照明电缆、一级负荷供电的双路电源电缆等,不应敷设在同一层桥架上,除非条件限制。
7. 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5至3米;垂直敷设时,固定点间距不宜超过2米。桥架弯曲半径小于300毫米时,在弯曲段与直线段结合处300至600毫米的直线段侧应设置一个支撑;大于300毫米时,弯曲段中部还应增设一个支吊架。
8. 电缆桥架固定可使用胀管螺栓或焊接在预埋铁件上。
9. 桥架穿过墙体和楼板时,应采取防火隔离措施。直线段钢制电缆桥架超过30米、铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15米时,应有伸缩节,并使用伸缩连接板进行连接。
10. 电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
11. 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体或热力管道上方,以及腐蚀性液体管道下方,如需在此位置敷设,应采取防腐和隔热措施。
12. 电缆可敷设在线槽内,但不得直接敷设导线于梯架或未完全封闭的托盘内。
13. 室内电缆托盘、梯架不宜使用黄麻或其他易燃材料作为外护层的电缆。如在室内、电缆沟、隧道、竖井内发现有麻护层的电缆,应剥除麻护层并对铠装进行防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考