电梯一走就停,变频器显示DEU怎么解决

如题所述

  电梯一走就停,变频器显示DEU故障代码,DEU是速度偏差故障代码。可以减轻负载,增加加减速时间试试,其他考虑是否机械问题,建议先排除下机械方面问题,再空载下先试运行,适当增加加减速时间。
  变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-05
是安川的变频器吧?
我不知道你那的具体情况,我这情况是DV1,电梯一运行就停
(1)编码器坏了,从去年开始到现在我们已经换了20多个编码器了
(2)查一下编码器线的插头(两头都查)仔细点
(3)变频器自学习一下
(4)如果编码器坏了,你去降低速度那只能会使电梯正常运行一段时间

楼下的问题提得很好,我这的编码器损坏率高是有原因的,当时安装时留下的根----问题比较复杂,就不说了。换编码器很累,我也不想换,全是眼泪啊!!!

我今天又查了一下说明和日志,DEV和DV1确实不一样
DEV--查一下编码器线的插头(两头都查)仔细点。我曾经遇到过,插头里的母头在插紧后出来了,将之推入后使之接触良好就会工作正常。
---负载过大:也就是说有什么东西阻碍电梯运行。我曾经遇到过补偿链刮对重的防护栏。
--数值调不调取决于是不是新安装的,如果已经运行很长时间了,就说明数值是正确的
第2个回答  2010-09-03
DEV是速度偏差过大吧,带什么电机?
原因可能是:1、带同步机编码器角度没学好
2、编码器线路有问题
3、可以把编码器速度反馈检测时间及阀值改一下试试本回答被网友采纳
第3个回答  2010-09-03
看来2 楼的经验老道了,但是不该一直就找不到原因吧,总是换也不是办法吧,质量至于到这地步啊