消防泵房、消火栓的规范及规定

如题所述

一、消防泵房的规范:
1. 独立建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。
2. 消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。
3. 消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。
4. 消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,不应大于150m;对于工业建筑,不宜大于800m至1200m。
二、消火栓的规范:
1. 当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外消火栓。
2. 室外消火栓应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧。
3. 人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。
4. 停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置,且距离最近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m。
5. 室外消防栓应设置在便于消防车使用的地点。
6. 室外消防栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式,地上式有条件可采用防撞型。
7. 室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。室外地下式消火栓应有直径为100和65mm的栓口各一个。
8. 室外消防栓的保护半径不应超过150m,间距不应超过120m。
9. 室外消防栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考