电表度数怎么计算?

如题所述

电表度数的计算涉及多个因素,包括电费单价、电表抄见的电量以及互感器倍率。对于带有互感器的电表,实际电费的计算公式为:实际电费 = 电费单价 × 电表抄见电量 × 互感器倍率。
具体计算方法如下:
1. 电流互感器电表度数计算公式:
实际的一次电流 = 二次电流 × 互感器变比数 / 5圈。
2. 电度表读数计算公式:
电度表读数 = 走字数 × 电压变比 × 电流变比 / 5圈。
3. 实际电量计算示例:
假设电流互感器的变比是1500/5(互感器铭牌上有标识),主线绕5圈,此时的互感器变比为300/5,即60倍。如果电表走了5度,实际电量应该是300度;如果电表走了1度,实际电量是60度。
综上所述,电度数的计算公式为:
电度数 = (电表读数 — 上次读数) × 互感器倍率。
例如,对于100/5的电流互感器倍率是20,300/5的电流互感器倍率是60。如果互感器是1匝200/5的,倍率就是40倍,电表走一度,实际电量是40度。
关于三相四线电子式电表的功能和特点:
1. 计量三相有功或无功电能,长期工作不需要调校;
2. 三相电源供电,一线或两线断电时,计量准确度不受影响;
3. 宽工作温度范围;
4. 具有断相指示功能或电压指示功能;
5. 支持红外或RS485通讯(可根据用户要求添加);
6. 字轮计数器显示电量:99999.9kWh。
扩展资料:
一般三相直接式电表的最大规格允许电流有120A,额定电压为380V。当用电负荷超过120A或电压超过400V时,应使用电流及电压互感器来增加电度表的量程。在选用互感器时,一般计量应选用准确度为0.5级或更高级别的0.5S或0.2级,量程为5A,短时过载6A。直接测量的电表一般额定电流量程较大,且过载能力较强。