生活用水与消防用水共用消防水池时,应采取哪些技术措施保证消防用水

生活用水与消防用水共用消防水池时,应采取哪些技术措施保证消防用水不作他用?

应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。

消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。消防水池的出水、排水和水位应符合:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用;消防水池应设置就地水位显示装置

应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。

扩展资料:

消防用水设置要求规定:

1、当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。

2、当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

3、消防水池进水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m3时,不应大于96h。消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100。

参考资料来源:建标网- 消防给水及消火栓系统技术规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-28

1、生活、生产用水的出水管设置在消防用水面之上。消防水池给消防水泵供水的管道设置哎消防水池的底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。

2、在消防水位置设置报警系统。

消防水池的注意事项:

以上几种水作为消防水源在技术上最大的问题就是安全防护问题。在一般的设计中,消防以生活用水作为水源,生活用水和消防用水可以通过水池、水箱或管道相连通。但当以中水等作为水源时,为了保障生活用水的安全,消防系统与生活供水系统之间不得直接连接。

扩展资料:

消防用水来源

从消防的实际意义上讲,凡是可用于扑救火灾的水体均可以作为消防水源。《建筑设计消防规范》规定:“消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。”

按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min后≥1.0、管网末端≥0.2、总大肠菌群≤3,均可作为消防用水。

中水

中水即再生水,是指污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水。中水主要分为城市区域中水回用和小区中水回用。目前的水处理技术可以将污水处理达到消防所需要的水质标准,在城市规划和小区建设中,中水可以作为消防用水。

循环冷却水

循环冷却水是指通过换热器交换热量或直接接触换热方式来交换介质热量并经冷却塔冷却,循环使用,以节约水资源的用水。

循环冷却水与生活用水的主要区别是,两者所含矿物质离子成分不同,水温不同,可以满足消防用水的水质要求,故设有循环冷却装置的企业可以考虑使用循环冷却水作为消防用水。

雨水

雨水作为自然界水循环的阶段性产物,其水质优良,是城市中十分宝贵的水资源,通过合理的规划和设计,采取相应的措施,可将城市雨水用作消防用水。这样不仅能在一定程度上缓解城市水资源的供水矛盾,而且可以有效地降低城市地面水径流量,减少防洪投资和防灾损失。

参考资料来源:百度百科 --消防水池

参考资料来源:百度百科--消防用水

本回答被网友采纳
第2个回答  2015-10-30
根据规范 GB50974-2014的4.3.8 消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。正在GB50016-2014是没有相关要求的,这个通常做法是消防水池给消防水泵供水的管道设置哎消防水池的底部,给水水泵出水管道设置在消防水池的有效水位以上,或者是吸水管上返到消防水位以上。
第3个回答  2017-08-05
1、生活、生产用水的出水管设置在消防用水面之上
2、在消防水位置设置报警系统本回答被网友采纳