如何测量三相电的相序

如题所述

相序可以用相序仪来测量,也就是先假定一个是A相,然后判断出B和C。ABC,BCA,CAB的相序是一样的,CBA,ACB,BAC的相序则和前面三个相反。

三相系统中规定B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度,所以有相序的问题。A,B,C三相分别用黄,绿,红表示。

不同相之间由于有相位差,也就有电压差,不能接在一起,如果办公楼等地方引入了三相电但又是单相电器为主的地方就要注意,千万不要随便把两根火线接起来,一定要保证同一相才行。

至于相序的问题是否重要就要看具体的电器了,如果是电热设备就无所谓,如果是电动机就不行,相序搞错了电机转动方向就相反了。

扩展资料:

相序仪使用注意事项

1、在使用该仪器时,一定要按照规程规范,将仪器可靠接地;

2、绝缘管必须通过耐压试验,以保证人身、设备安全; 

3、做该试验时必须按规程要求,至少两个人操作。

参考资料:百度百科-相序

参考资料:百度百科-相序仪

参考资料:百度百科-三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-02-25
万用表没有相序测量功能,有专门测三相电相序的万用表,有三只表笔,分别接触三相就可以测出相序。
三相电源的相序是以某相电量的相位超前排列在前面,而电量的相位滞后的相排列在后面,三相之间互差120度电角度,第二相滞后第一相120度电角度,最后的一相滞后第一相240度电角度。但是由于相差360度相当于同相位,因此最后的一相又相当于超前第一相120度电角度。因此任意将两条电源线对调,则相序变反,电机反转。若再对调两条电源线后再一次另外对调任意两条电源线则相序又变回原来的相序。也就是说RST为正转相序的话,TRS和STR都与RST一样为正转相序,另外的SRT、TSR和RTS三种都是反转相序。
相序表是用来控制三相电源的相序的。
当相序对了,相序表的继电器就吸合;相序不对,相序表的继电器就不吸合。三相电源中有A相、B相、C相,假如按ABC相序电源接入电动机,电动机是正转,则按ACB相序电源接入电动机,电动机就是反转。为了防止电动机反转,加入相序表来防止进来电源相序反相,造成电动机反转。
相序表可检测工业用电中出现的缺相、逆相、三相电压不平衡、过电压、欠电压五种故障现象,并及时将用电设备断开,起到保护作用
最早的相序表内部结构类似三相交流电动机,有三相交流绕组,和非常轻的转子,可以在很小的力矩下旋转,而三相交流绕组的工作电压范围很宽从几十伏到五百伏都可工作。测试时,依转子的旋转方向确定相序。也有通过阻容移相电路,使不同相序就有不同的信号灯显示相序。
第2个回答  2017-02-24
代表ABC各相,三相系统中规定B相比A相滞后120度,C相比B相滞后120度,所以有相序的问题。A,B,C三相分别用黄,绿,红表示。不同相之间由于有相位差,也就有电压差,不能接在一起,如果办公楼等地方引入了三相电但又是单相电器为主的地方就要注意了,千万不要随便把两根火线接起来,一定要保证同一相才行。至于相序的问题是否重要就要看具体的电器了,如果是电热设备就无所谓,如果是电动机就不行,相序搞错了电机转动方向就相反了。

ABC,BCA,CAB的相序是一样的,CBA,ACB,BAC的相序则和前面三个相反。相序可以用相序仪来测量,也就是先假定一个是A相,然后判断出B和C。本回答被网友采纳
相似回答