变压器正装与侧装区别

如题所述

变压器台区正装侧装没有什么却别,主要是看安全距离以及设计要求,只要对安装的空间没有特殊限制要求其实两种没什么区别。

台架式配电变压器标准化台区基本要求

配电变压器安装位置  

    配电变压器应安装在负荷中心或重要负荷附近,且方便于运行维护、检修工作。  

    配变附近不应有易燃、易爆物品存放场所,不得进行爆破、射击及其它可能产生外力破坏的作业活动。 

    公用配变严禁交叉供电,且供电半径不宜超过500米。繁华区域,供电半径不宜超过200米。 

配电变压器台架  

    公用配变台架一般按315KVA及以下容量设计,需要进一步增加容量时,可增设配变台区。  

    配变台架采用双柱式安装,配变台架距地高度不得少于2.5米。  

    配电变压器台架及配套设施的安装按“台架式配变安装标准图”进行布置,见附图。  

    配变低压三相负荷分配均衡,不平衡度不应大于15%,零线电流不应超过额定电流的25%。

配变配套设施

    公用配电变压器的高、低压侧一般均配置熔断器。高压侧采用跌落式熔断器作为配变本身故障保护和低压出线故障的后备保护;低压侧采用户外式低压刀开关作为过负荷保护和短路保护。低压侧零线严禁安装熔断器。

    高压侧熔丝对于配变容量在100KVA及以下者,按额定电流的2~3倍选择;100KVA以上者,按其额定电流的1.5~2倍选择。低压侧保险片按其额定电流选择。

    配电变压器台架上各设备的安装和电气距离必须符合规程要求。

应按设备定级标准要求达到一类设备。 

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-05

如果指的是变压器的安装方式的话,侧装使用的是L型底板,L型支架安装的变压器都是应用在体积受限制的场合,用L型底板可以将变压器侧立安装,比常规型正装底座安装的变压器节省了更多的空间。而使用正装常规型底座安装的话则都是对安装空间没什么特殊限制要求的。

本回答被网友采纳
相似回答