人工挖孔桩钢筋绑扎问题

问一个施工方面的问题,我们正在做人工挖孔桩,纵筋设计连接方式为焊接。由于场地狭小,又属于深基坑,吊车无法进入场内进行吊装作业,所以只能单根在地上焊好然后一根根放入孔内绑扎。现在的问题是,十几米二十几米的钢筋焊好,在放入孔内的时候造成了钢筋的严重变形。而设计又打死不肯修改设计,必须按照焊接进行钢筋连接。
这样的问题该如何解决,如何把钢筋放入孔内而不变形?而孔下由于空气湿度过大又不适宜直接在孔下进行焊接。

第1个回答  2010-09-02
如果吊车都没有办法进场的话那就只有要孔洞下绑扎了

先把纵筋放下去,在下部固定好,再绑扎。

现在有一些施工队伍就是这么做的,如果你们那里的钢筋工不能这么做的话就要找一个会这样施工的队伍过来弄就行了。不过井下做业要做好安全措施
第2个回答  2010-09-02
有你单位企业负责人拿出处理方案,报监理、建设单位审批,提出合理化方案,来保证桩基质量,达到预期目标。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-09-02
看能不能改成螺纹套筒连接,我们这里也有挖孔桩,最深的是35米,全是用螺纹套筒连接,在桩内绑扎的,都没出现你说的这些问题。
实在不行你们自己修改一下,把现场监理搞定就行了
第4个回答  2010-09-02
这问题简单。没那么复杂,做个东西在孔上焊接就可以了,但是要现场监理允许