地暖的试压标准多少算合格

如题所述

地暖的试压标准应为设计压力的1.5倍,且应不小于0.3Mpa,不得大于0.6Mpa。

一、地暖的主要参数:

供水温度:50~60℃,最高温度不应超过60℃。

供水压力:0.3~0.5Mpa,最高不应大于0.8 Mpa。

供回水温差:不宜大于10℃。

加热管内热水流速:宜控制在 0.25~0.5m/s。

地热辐射采暖结构厚度:50~80mm(不包括找平层和地面装饰层厚度),其中隔热层30~50 mm,填充层25-30 mm。

地热辐射采暖层结构重量:70~120kg/m2。

每环路加热管长度宜控制在60~80米,最长不应超过100米,每套分集水器不宜超过6个回路。

地面温度控制:人员长期停留的地面温度宜控制在24~26℃,人员长短期停留的地面温度宜控制在28~30℃,无人员停留的区域地面温度宜控制在35~40℃。

二、安装调试

1、低温热水地面辐射供暖系统未经调试,严禁运行使用。

2、低温热水地面辐射供暖系统的调试运行,应在具备正常供热和供电的条件下进行。

3、 初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束,填充层完全自然干燥后进行。

4、低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。

5、初次供暖时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于32℃。在这个水温下,应连续运行48h;以后每隔24h水温升高 3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至运行正常。

6、低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度,作为评价和考核的依据。

扩展资料:

地暖在使用中应提醒用户注意事项:

1、严禁打洞、钉凿、敲打、撞击等。

2、严禁私自拆散。

3、承受荷载不得≥2T/m2。

4、重物下面应垫护。

5、地面装饰材料以石材或复合地板为主。

6、严禁高温作业。

7、避免接触有机溶液。

8、非采暖季节应注满水养护。

参考资料来源:百度百科-地暖

参考资料来源:百度百科-地暖打压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答