66问答网
所有问题
请问一下我把380v的小型电焊机接在100A的漏电断路器上,送电就烧坏断路器是什么原因?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-03-06
焊机对地或者短路
第2个回答 2016-03-06
不接就好啊,我们那里的人都接电闸用。安全问题是有的。
第3个回答 2016-03-06
没通电
相似回答
380V
电压可以
接在100A
220
V的断路器上
吗?
答:
因为220V漏电保护断路器中含有额定电压电流放大电路
,接入两相380V的火线会烧毁放大电路,造成漏电保护失去作用。而空气开关里面没有电流放大电路,只有电感线圈,当电流超过额定电流时,电感线圈产生足够磁力吸动脱扣装置使开关跳闸。焊机无漏电现象可以使用2P空气开关作短路保护,一台12KW的电焊机宜选用32A的空...
100a
漏电
开关负载不到半小时跳闸,。!
请问是
哪里有问题
答:
出现这种情况,
可能有两个原因:1.过载 ;2.用电系统漏电
。空气开关一般都是因为过负荷或者短路等情况才会跳,房间里配电箱里漏保动作电流30毫安。跳闸可能是过载保护,导致线路发热。如果不属于过载,可能是线路绝缘降低了, 单相的漏电保护断路器,在这种情况下,也会导致跳闸。当然,还有一个特殊原因是...
380v100A的电焊机
可以接60A的空开嘛
答:
不可以。虽然空开瞬时电流在额定电流的5~12倍是才会跳闸。但是由于电焊机点焊时,瞬间电压电流波动很大,还会有毛刺电流,而且空开的额定电流比
电焊机小
的太多了。要是用60A的空开
,电焊机
有可能会会一工作
,断路器
就跳闸。就算不跳闸,长时间工作空开也会因发热量大,影响断路器寿命。建议使用125A的空开...
100A的漏电断路器,
(
三相
四线)。后面接200A的空开,(三相的)。漏电合不...
答:
除非电机漏电 但是 如果后面比如有个220V的用电设备 它的零线没有经过漏电断路器那么必须跳 你说的这个就是漏电断路器做总开关 那么后面的所有用电设备的零线必须经过漏电断路器 还有就是零线也不能漏电 后面的零线接地了一样会跳开的
100A的漏电断路器上面
好像没有漏电调节吧 ...
我家总开关用的是
100A的漏电断路器
个种电器一起用时最大功率也就4000...
答:
短路时开关可能跳不了,因为导线截面小,线路电阻较大,短路电流可能达不到100A开关的动作值,达不到动作值不会跳,达到动作值能跳,还有开关是保护导线的,家里线细
,100A
开关保护不了,应换32A
的漏电
开关。
三相
四线
100A漏电断路器
能承受多少千瓦用电
答:
(如果是
380V
50HZ的交流电)三相四线
100A漏电断路器
能承受55.944千瓦的用电。理论上功率超过55.944千瓦,就会跳闸。根据
三相电
的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取0.85)P=1.732×380×100×0.85=55943.6(瓦)=55.944(千瓦)...
大家正在搜
老电焊机220v一下接到380
电焊机380v怎么接电源
220380v电焊机怎么接线
380电焊机接220v电
三相380v电焊机怎样接220v
三相380v电焊机怎么接线
380v220v交流电焊机接线图
220v380v两用电焊机接线图
发电机380v怎么接220v
相关问题
380V电压可以接在100A 220V的断路器上吗?
100a的 漏电断路器能带多少瓦?
建筑工地的钢筋房有一台380V7.5KW的电动机用100A的...
100A漏电保护器下方是32A的断路器,如果先喝上漏电器,在...
我在压380v箱子的时候,漏电保护器是100a三相四线的,因...
配电房250a断路器为什么老跳闸,这个漏电断路器是从100a...
三相四线100A漏电断路器能承受多少千瓦用电