SCB9型800KVA变压器每天的空载损耗与负载损耗是多少度?

我们有两台800KVA的变压器都是合并使用的,我们的电费每月总是差很多的,总表与分表的数根本就对不上去,那位老师能帮我算一下电量损耗有多少吗?我想知道我们的变压器每天的空载损耗与负载损耗是多少度,怎么算的,变压器每天的的工作时间是12小时,

你的情况,因为没有说的很清楚,我谈点意见给你参考。还有问题,可以HI我。
1、变压器目前计度方法有两种。(1)是高压侧计度,这种方法把变压器的空载损耗和负载损耗的电量都计度进去了。(2)是低压侧计度,这种方法只把变压器的负载那部分的电量计度进去。空载损耗的计度费用是用变压器的基本电费(每kVA的费用)。所以不知道,你是哪一种计度方法。
2、变压器空载损耗从变压器一挂上电网就产生的。如果是两台SCB9-800kVA的干变,每台空载损耗标准值为1710W(实际值你可以从变压器铭牌上看到)。那么每天的耗电量为:2*24*1710/1000=82.08度电
3、负载损耗,主要决定于你的负载电流的大小。铭牌上的数据是有一定条件下的值。如果是F级绝缘的干变。他的额定损耗标准值是以线圈温升在120K时的值(你在铭牌上也可以看到此实际值)。所以我们是没有办法来进行简单计算的,只有按电表的实际值。
4、所以,不清楚你所说的几个电表对不起来的情况。你再去看看。