380V低压配电柜内A相刀闸烧坏什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-09-25
刀闸烧坏一般有两个原因,一个原因是刀闸质量不好触点接触电阻大,另一个原因是输出有过电流现象。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ui2ipDnnxi9xxiinsix.html
其他回答
第1个回答 2020-09-25
380v低压配电柜内A相刀闸烧坏般是A相刀闸接线端子接线松动引起的。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-09-24
好好检测一下三相的电流看,尤其是A相的电流。如果三相的电流在平衡的范围之内,刀闸额定电流也满足要求的话,那么检查一下接触部位的螺丝等等部件是不是有松动的现象。
第3个回答 2020-09-25
从图片看应该是A相母排的连接螺栓没上紧,虚接放电导致的烧损。
追答
图中连接螺栓与母排间的黑色痕迹说明是电弧放电引起的,很可能螺栓只是穿进孔内,压根儿就没紧固。
第4个回答 2020-09-24
接触不良,过负荷,
相似回答
低压配电柜内刀闸
一合电压不正常怎么
回事?
答:
1.此低压配电柜内部所属线路的某一点,可能与地之间有接地短路现象呀
!2.此配电柜内部所辖线路的某一段,负荷超标了呗!至使线路压降太大引起的呀!这个时候你不可大意哟!应该引起足够的重视并尽快地消除才行哟!
380v低压配电
室那个电容柜怎样对电容放电更换
答:
这个也不难,补偿电容内部一般都有自放电电阻。断电后静置30分钟就应该没问题了。换之前用万用表量一下,确定没有电了就可以了。如果还不放心,可以用个灯泡接到电容器端子上2分钟后就可以了。我单位的两台电容柜更换电容就是这么干的。另外提醒一下,更换新电容器时,顺便把电容器接线端头处理一下...
配电柜里
电子元器件的原理,用途?
答:
接触器:通过
低压
(AC
380V
,AC220V,AC/DC24V)来控制其线圈动作,线圈带动主触点,控制主回路的通断。适合远程通过控制线圈来控制主回路。热继电器:保护元件,主回路是直通的,内有热敏元件,当负载由于外部原因造成堵转,缺相等时,运行电流会变大主回路发热,热敏元件产生形变,触动辅助触点,发出故障信号。
高
低压
开关柜日常维护内容有
哪些
答:
1.对
低压配电柜内的
有关设备,每年至少清扫和遥测绝缘电阻两次,如500V绝缘电阻表测量母线绝缘电阻(不应低于100MΩ),开关、
刀闸
、接触器和互感器的绝缘电阻(不应低于10MΩ),以及二次回路的对地电阻(不应低于2MΩ)。2.在自动开关故障跳闸后,应检修或更换抽头和灭弧罩,只有查明并消除故障跳闸...
简述
低压电气
运行中应检查的项目是
什么?
答:
A缺乏
电气
安全知识 B、违反操作规程 C、电气设备不合格 D、维修不善 E、偶然因素13、
低压
触电事故多于高压触电事故的主要原因(ABC)A、低压设备多于高压设备 B、低压电网广泛与人接触的机会多 C、人们缺乏电气安全知识 D、低压设备容易发生故障14、防止直接接触电击的防护措施主要有(ABCDE)A、绝缘 B、遮栏 C、阻...
配电柜
日常要做
什么
工
答:
1.对
低压配电柜内的
有关设备,每年至少清扫和遥测 绝缘电阻 两次,如500V 绝缘电阻表 测量母线绝缘电阻(不应低于100MΩ),开关、
刀闸
、接触器和互感器的绝缘电阻(不应低于10MΩ),以及 二次回路 的对地电阻(不应低于2MΩ)。2.在 自动开关 故障 跳闸 后,应检修或更换抽头和 灭弧 罩,...
大家正在搜
低压配电柜中有一刀闸无法取电
低压配电柜跳闸原因
配电柜合不上闸是什么原因
低压配电柜刀闸开关
低压配电柜合闸分闸
低压配电柜跳闸怎么恢复
低压配电柜刀闸开关型号
低压配电柜跳闸怎么查
低压配电柜刀闸更换的流程步骤
相关问题
低压配电柜及其分柜必须安装隔离刀闸吗
配电盘刀闸开关合上时控制电路中就烧保险故障产生的原因是?
GGD低压配电柜刀闸安装尺寸是多少?
电压配电柜中,低压刀闸的额定电流是怎么确定的,最好提供计算依...
配电柜刀闸接触不实,极限温度是多少
6KV配电室配电柜内开关、刀闸、pT、cT等型号字母意义是什...
给GGD型低压配电柜安装刀开关(盘柜靠墙,要求刀闸口在盘前)...
配电柜必须配刀闸吗,