检验批容量怎么算?

如题所述

1、根据施工习惯,一般检验批容量计算有以下几种方式:

(1)检验批容量为当前施工段的主要工程量,具体表现是,混凝土浇筑时检验批容量为“m3”,钢筋安装时检验批容量为“t ”。

(2)检验批容量为当前施工段的施工范围,可以理解为当前施工段的水平投影面积,具体表现是,混凝土浇筑、钢筋安装和模板安装时检验批为“m2”。

(3)检验批容量为当前施工的构件数量,具体表现是,混凝土浇筑框架柱时检验批容量“根”,门窗安装时检验批容量为“樘”。

2、检验批容量:

是指检验批的工程量,按工程实际填写,计量项目和单位按专业验收规范里对检验批容量的规定。检验批容量总体分为两类:有限值和无限值。

3、举例:

(1)砖砌体检验批,限值250m³砌体。 依据:《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第3.0.20条,砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:

a、所用材料类型及同类型材料的强度等级相同。

b、不超过250m³砌体

c、主体结构砌体的一个楼层(基本砌体可按一个楼层计);填充墻砌体量少时可以多个楼层层合并。

(2)屋面各分项检验批,限制1000㎡.

依据:《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)第3.0.14条  屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500㎡~1000㎡划分一个检验批,不足500㎡应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。

(3)素土、灰土地基检验批,无限值。

依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)未给出明确规定。

(4)模板安装检验批,无限值。

依据《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002)未给出明确规定。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-01

新的统一标准目前是咱们广大资料员比较迷茫头疼的。我也参加了一些培训,买了一些相关的书籍。下面我来给大家根据我的学习来分享一下。如有不详之处请见谅。不喜勿喷谢谢!


这是我最近刚刚购买的《恒智天成公司出品的统一标准配套的范例书》,

我结合书里面的:模板安装检验批质量验收记录为例给大家说一下。

我们看下面这个表格:

我们看到检验批容量这一栏书里面给出了——梁:25件、柱35件、板:42间。下面的主控项目里面的第一项为什么实际抽样书里面给的是13处呢?

是这样计算的——

梁:25件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定16-25,最小抽样数量取3处;

柱:35件,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处;

板:42间,按照统一标准规范里面第6页的表3.0.9检验批最小抽样数量的规定26-90,最小抽样数量取5处;

由此得出:梁检查3处,柱检查5处,板检查5处,所以按照13处来实际抽查。

我们看下面书里面的给出的填写说明也写得很清楚:

因为“模板安装检验批质量验收记录”这张检验批里面的验收项目同时涉及到了,梁、板、柱。所以相对比较复杂,希望我的分享能够帮助大家。

对于钢筋、模板 不同结构部位又怎么计算检验批容量?

培训的建筑行业专家老师是这样回答的:钢筋可以按照批次或者型号来计算。

相似回答