66问答网
所有问题
快切装置是自动装置吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-03-25
快切装置从原理上是一种自动装置。
可在很短时间投入备用电源。
使厂用电机在有一定转速下启动。冲击电流小。
另外可避免母线残压和备用电源相位差过大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ui22issxnnxvDn99vDx.html
其他回答
第1个回答 2019-03-25
“备用电源自动投入装置”就是BZT吧,停用BZT只要把BZT开关切至解除即可,不涉及什么电压回路。
相似回答
备自投与
快切
的区别是什么?
答:
备自投:备用电源自动投入使用装置的简称。二、切换方式不同 1、备自投:备自投仅为单向,工作切至备用。
2、快切:快切是正常情况下备用电源与工作电源的双向切换
,事故或异常情况下从工作电源向备用电源的单向切换。
自动装置
的作用?
答:
作用有;1,提高工作人员安全性,降低劳动强度。(选方合分闸,并列
装置
,
自动
励磁)2,提高供电可靠性。(BZT,自动重合闸。
快切
);3,自动记录故障过程(故障录波)
备自投、
快切
、无扰动
装置
三种设备的区别
答:
备自投装置:主要应用于厂矿企业的变电站高压系统。对于厂矿企业的高压变电站来说,为保证重要负荷供电的可靠性,一般采用双回路供电。双回路分为工作电源和备用电源,当工作电源由于某种原因失电时,启动备用电源
自动
投入装置,自动投入备用电源。
快切装置
:主要应用于大容量发电厂厂用电系统。由于发电厂厂用...
厂用电
快切装置
的原理是什么?
答:
三、正常切换功能,正常切换由手动起动,在控制台或
装置
面板上均可进行。正常切换是双向的,可以由工作电源切向备用电源,也可以由备用电源切向工作电源。1、正常并联切换 并联
自动
:手动起动,在快速切换条件满足时,先合备用(工作)开关,经一定延时后跳开工作(备用)开关。若不满足,立即闭锁,等待复归...
快切的
快切装置
答:
快切装置
具有正常情况下的手动切换,事故和不正常情况下的
自动
切换功能、手动切换加闭锁功能,可以在操作台上进行,也可以在装置面板上进行操作,自动切换由保护启动或装置检测到不正常情况后自行启动,不正常情况包括工作电源开关误跳和厂用母线失压。手动切换方式可选并联和串联,自动切换方式可选串联和并联...
厂用电失电
快切
成功设备会跳闸吗
答:
不会。厂用电失电后,
快切装置
会
自动
启动,将备用电源自动投入,如备用电源无法投入,快切装置会自动闭锁,并发出相应报警信号,不会造成设备跳闸。