80千瓦三相四线用多大电线

  选择50mm²的铜芯塑料绝缘电线或者70mm²的铝芯塑料绝缘电线合适。

    计算电流:Ijs=P/U/√3/cosφ=80000/380/1.732/0.85≈143A;

    根据导线安全截流量来选择导线,考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:143×(1+20%)≈171.6A;

    在不考虑供电距离的情况下,选择50mm²的铜芯塑料绝缘电线或者70mm²的铝芯塑料绝缘电线合

    选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=143×1.2≈171.6A,

    选择Ir=160A塑壳式空气断路器合适,如:NM1-250/3300  Ir=160A。