66问答网
所有问题
为什么三相四线的漏保,接三相四线的空开,接单相用电器要跳
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
当然会跳的,
三相四线
的空开是三根火线的电流是平衡的,就像电机烧毁了一相线圈,或者出现了漏电现象,三厢电流出现了差异,就起跳楼。你在三相四线上只接一相,其他两相没电流通过,三相电流能平衡吗?能不起跳吗?
追问
错,三相空开接单相用电不会跳闸,我是问三相四线空开出线接个三相四线漏保,再在漏保后接个二极断路器用电为什么要跳闸
错,三相空开接单相用电不会跳闸,我是问三相四线空开出线接个三相四线漏保,再在漏保后接个二极断路器用电为什么要跳闸
追答
三相的空开引出一个火线是不会跳的,但漏电保护就不行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UUx2UUv2x2s9n9iiUpv.html
其他回答
第1个回答 2017-11-25
三相四线漏保直接接220会跳闸 是那种黑色的大开关哦
相似回答
为什么三相四线漏保
接入三相和单项负载同时使用会跳闸
,三相
或单项单 ...
答:
单相负载火线与
三相
其中一相相接,会造成这一相电流过大
,空开
一相过载也会跳
三相四线漏保
跳闸原因
答:
问题一:三相四线漏保跳闸原因原因在于你的220照明电上,220V是取漏保的一相
,当当照明投入的时候漏保的三相中有一相电流要大于其他两相,此时漏保内部机构就会判断这是漏电了,开关就会跳闸,解决办法是从漏保的进线端引一相在漏保边上在加1P或2P开关把220V照明接在这个外加的开关上就可以了 问题二:...
有谁知道三项
四线
漏电
空开接
出220伏,开关一开就跳闸 请高手告知。_百度...
答:
三相四线的漏电开关你接220V,相当于只接了一相和零线,当然要跳闸了,
因为它判定三相电流不平衡
,建议更换成DPN(1P+N)开关 如有疑问,请追问;如已解决,请采纳
电源是380v
空开
是3相
四线
带
漏电保护,
交流接触器是220的线圈
,为什么
一送...
答:
根据经验,
这种三相、单相混用的电路容易发生因接线错误引起漏保跳闸
,但是也不排除真的发生了漏电。因不清楚具体的接线方式,在这里不好判断。
三相四线
制(零地合一PEN)接上电源之后
为什么
老是跳闸?
答:
零地合一PEN的线接在漏保进线端是不会跳闸的,若接在
漏保的
出线端,回路电流有部分被地线分流
,漏保
内部的电流互感器检测到进出线的电流不能相互抵消为零,就会被视作漏电而跳闸。
三相四线
制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C
三相,
另一条是中性线N(如果该...
为什么三相空开
负载端用一相时,把另两相
线接
上就调阐
答:
根据规范
,三相
电不允许设置零线开关的;当做
单相使用
时,一般可选用双极零线带断路功能
的空开
;这两种接法杂交就是你现在这种接法,这是一种错误的接法,后果就是你现在这种情况,以及三相设备存在触电危险抑或是如果是领地共用的话还会存在接地短路或漏电的危险。
大家正在搜
三相四线4空开接线图解
三相四线空开经常跳闸
三相四线零线过不过空开
三相空开脱扣器接线图
三相电空开怎么接
三相四线空开
三相空开接线图解
三相空开接220v电路图
三相空开用一会就跳闸
相关问题
三相五线连空开带漏保.三相四线接空开.PE接地线.为什么空开...
原来是三相四线空开换成三相三线漏保为什么照明和插座一用就跳闸...
三相四线漏电开关在空开全关闭的情况还是会跳闸是怎么回事?
三相四线代漏保空开烧零线不跳闸是生么原因?
三相四线漏电开关不接零线会跳闸吗?????
入户三相四线怎么接线,进漏保和空开具体进几根线
三相四线空开带漏电开关接上零线 合闸合不上 合闸马上就跳闸,...
三相四线漏电断路器一接零线就跳闸怎么回事