电流互感器的使用方法

一致认为电流互感器在使用时,就像是中学做实验时的电流表一样,应该是串联在主电路里面。让电流流进互感器的正端,然后从输出端输出后,重新进入主回路。

但是也看到一些小型互感器(比如5A/25mA型),它的一次输出就是直接接大地。 请问这是怎么回事,互感器难道不是串接在电流通道上的吗?

  电流互感器的使用方法
  1、电流互感器极性检查 :

  电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。[1]
  2、电流互感器退磁检查
  电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。
  对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始逐渐增加到一定的电流值(该电流值与互感器的设计测量上限有关,一般为额定电流的20-50%左右。可以这样判断,如果电流突然急剧变大,此时表示铁芯以进入磁饱和阶段)。然后再将电流缓慢降为零,如此重复2-3次。在断开电源前,应将一次绕组短接,才断开电源。铁芯退磁完成。此方法称开路退磁法。对于有些电流互感器,由于二次绕组的匝数都比较多。若采用开路退磁法,开路的绕组可能产生高电压。因此可以在二次绕组接上较大的电阻(额定阻抗的10-20倍)。一次绕组通以电流,从零渐变到互感器一次绕组的允许的最大电流,再渐变到零,如此重复2-3次。由于接有负载铁芯可能不能完全退磁。由于一次绕组的最大电流有限制,过大的话可能烧坏一次绕组。如果接有负载的二次绕组产生电压不是过高的话,可以加大二次绕组的负载电阻。这样可以提高退磁效果。
  3、电流互感器误差试验
  互感器误差试验一般采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流差即为被测互感器误差。此种检验方法称比较法。标准互感器要求比被测互感器高出二个等级,此时标准互感器误差可忽略不计。若标准互感器比被测互感器只高一个等级,此时试验结果误差应考虑加上标准互感器误差。
  被测互感器与标准互感器的二次电流差一般采用互感器校验仪进行量。直接从互感器校验仪上读出比值差fx(%),相位差δx(’)。由于互感器校验仪测的是被测互感器与标准互感器电流差与二次电流的比值,所以对互感器校验仪的要求不高。要能校验什么等级的互感器,基本由标准互感器决定。
  标准互感器是互感器校验系统的关键核心。对被测互感器进行校验,除了标准互感器、互感器校验仪还要有给互感器提供一次电流的升流器,可以调节升流器电流的调压器,及负载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
电流互感器是组成二次回路的电器,并不是串联在主电路中的,一般来说,使用电流互感器的场合都是在主回路电流大于电表承受能力的情况下。
一般电表承受的电流为5A,当主回路电流大于5A时就使用电流互感器将主回路电流等比例缩小——就是所谓的变比。
一般来说电流互感器中间的大的孔是穿过主回路线路的,根据主回路电流大小还可能进行几次穿孔,而电流互感器的端子与测量电表直接串联组成二次回路。
像你所说的5A/25mA的电流互感器应该是把主回路电流在二次回路中进行放大的互感器,毕竟25mA的电流太小了。
你所说的一次输出直接接大地,估计是测量的接地电流吧~~具体情况要看实际的东西才能确定。本回答被提问者采纳
第2个回答  2021-12-26
  1、电流互感器的接线应遵循串联原则,即初级绕组应与被测电路串联,次级绕组应与所有仪表串联。

  2、根据被测电流选择合适的方法,否则误差会增大。同事的二次测试端必须接地,防止一次侧高压进入二次低压侧,如果绝缘损坏,造成人身和设备事故。

  3、二次侧不允许开路。次级侧的开路导致 E2 达到数百伏,如果触摸会导致电击。因此,电流互感器的二次侧装有短路开关,以防止一次侧开路。

  4、为了满足测量仪表、继电保护、断路器故障判断和故障记录仪的需要。带有 28 个次级绕组的电流互感器安装在诸如发电机、变压器、插座、母线部分断路器、母联断路器和旁路断路器等电路中。

  5、保护用电流互感器的安装位置应尽量设置在主保护装置的未保护区域内。

  作用

  电流互感器的作用是通过一定的变压比将较大值的初级电流转换为较小值的次级电流,以达到保护、测量等目的。例如,变压比为400/5的电流互感器可以将400A的实际电流转换为5A的电流。安装在开关柜内,用于连接电表、继电保护等仪表。不可能每台仪表都接一条实际值较大的导线或母线,必须通过变压器转换成较小值的次级值,而初级的实际值由变压比反映。

  电流互感器的工作原理和等效电路与一般互感器相同,只是初级绕组串联在被测电路中,匝数少;次级绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。一次侧电流(即被测电流)和二次侧电流取决于被测电路的负载,与电流互感器的二次侧负载无关。电流互感器运行时,二次侧不允许开路。因为在这种情况下,初级电流变成了励磁电流,

  因此,电流互感器二次回路中不允许接熔断器,运行时也不允许不带旁路拆卸电流表和继电器。
第3个回答  2009-09-05
电流表要串联这个是正确的。一般都是电流表串联,电压表并联。

互感器是测量电流装置的一部分,它起到一个变换的作用。测量装置中的电流表计同样是串联在电流互感器的回路中,这个和前面说的电流表要串联时一致的。

接大地是一种安全措施。因为电流互感器一旦断路,将产生高压。因此要求互感器必须接地。
第4个回答  2020-12-23

本期视频为大家讲解电流互感器的相关知识,新手电工必备知识,看完本视频轻松掌握电流互感器。

相似回答