第1个回答 推荐于2017-09-26
电流互感器是组成二次回路的电器,并不是串联在主电路中的,一般来说,使用电流互感器的场合都是在主回路电流大于电表承受能力的情况下。
一般电表承受的电流为5A,当主回路电流大于5A时就使用电流互感器将主回路电流等比例缩小——就是所谓的变比。
一般来说电流互感器中间的大的孔是穿过主回路线路的,根据主回路电流大小还可能进行几次穿孔,而电流互感器的端子与测量电表直接串联组成二次回路。
像你所说的5A/25mA的电流互感器应该是把主回路电流在二次回路中进行放大的互感器,毕竟25mA的电流太小了。
你所说的一次输出直接接大地,估计是测量的接地电流吧~~具体情况要看实际的东西才能确定。本回答被提问者采纳
第2个回答 2021-12-26
1、电流互感器的接线应遵循串联原则,即初级绕组应与被测电路串联,次级绕组应与所有仪表串联。
2、根据被测电流选择合适的方法,否则误差会增大。同事的二次测试端必须接地,防止一次侧高压进入二次低压侧,如果绝缘损坏,造成人身和设备事故。
3、二次侧不允许开路。次级侧的开路导致 E2 达到数百伏,如果触摸会导致电击。因此,电流互感器的二次侧装有短路开关,以防止一次侧开路。
4、为了满足测量仪表、继电保护、断路器故障判断和故障记录仪的需要。带有 28 个次级绕组的电流互感器安装在诸如发电机、变压器、插座、母线部分断路器、母联断路器和旁路断路器等电路中。
5、保护用电流互感器的安装位置应尽量设置在主保护装置的未保护区域内。
作用
电流互感器的作用是通过一定的变压比将较大值的初级电流转换为较小值的次级电流,以达到保护、测量等目的。例如,变压比为400/5的电流互感器可以将400A的实际电流转换为5A的电流。安装在开关柜内,用于连接电表、继电保护等仪表。不可能每台仪表都接一条实际值较大的导线或母线,必须通过变压器转换成较小值的次级值,而初级的实际值由变压比反映。
电流互感器的工作原理和等效电路与一般互感器相同,只是初级绕组串联在被测电路中,匝数少;次级绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。一次侧电流(即被测电流)和二次侧电流取决于被测电路的负载,与电流互感器的二次侧负载无关。电流互感器运行时,二次侧不允许开路。因为在这种情况下,初级电流变成了励磁电流,
因此,电流互感器二次回路中不允许接熔断器,运行时也不允许不带旁路拆卸电流表和继电器。
第3个回答 2009-09-05
电流表要串联这个是正确的。一般都是电流表串联,电压表并联。
互感器是测量电流装置的一部分,它起到一个变换的作用。测量装置中的电流表计同样是串联在电流互感器的回路中,这个和前面说的电流表要串联时一致的。
接大地是一种安全措施。因为电流互感器一旦断路,将产生高压。因此要求互感器必须接地。
第4个回答 2020-12-23
本期视频为大家讲解电流互感器的相关知识,新手电工必备知识,看完本视频轻松掌握电流互感器。