电压互感器铁芯发热是什么原因造成的?
电压互感器铁芯发热,导致了互感器严重烧坏,请问是什么原因造成的
举报该问题
推荐答案 2009-08-18
铁芯发热是正常的,铁芯在交变磁场中内部会产生涡流,也就是铁芯内部产生的电流。互感器烧坏是本身质量问题或者使用不当,比如负载过载等,不要动不动就非得找到其他原因,保险管烧坏可能是由于负载短路,也有可能就是保险管自身的原因。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UUnxiD92x.html
其他回答
第1个回答 2009-08-18
一般电器的产热应该是电流流经的线路有电阻的原因吧!我今年高中刚毕业,理解中,热的产生要么是传导要么是磨擦,像物质间的磨擦,电子在导提中的磨擦…不知对不对!毕竟学识有限哈!
第2个回答 2015-10-29
变压器铁心过热可疑之处:
内部:1铁心多点接地;2:心片间绝缘膜老化3:绕组有短路
外部:1:输入电压过高,2:电源频率异常或负载谐波等,3:外部短路
低压开关有短路现象,也会引起变压器铁心过热,当然一般这种情形会伴绕组温升也会异常.
第3个回答 2009-08-18
很可能是铁芯的铁耗过大
相似回答
当
系统因过电压导致电压互感器铁芯
磁通饱和、励磁电流增大、
铁芯发热
...
答:
根据您说现象,
一般是铁磁谐振过电压引起的
,解决方法主要有:加装微机消谐装置或PT中性点经非线性流敏电阻接地+二次智能消谐等。
请问电流互感器跟
电压互感器的
组成有何区别?两者有何不同?
答:
7、电流互感器实际上就是一台工作在短路状态下的升压变压器(因为电流表是低阻表
,电流很大,所以相当于短路。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。
电压互感器铁芯
多点对地的问题
答:
电压互感器
接地是为了形成回路,一般单相或者类似单相的一定要接地,如果不接地的话,在高压端加上电压后,接地端和地之间会形成理论值和所加一样的高压,不只是危害产品还危及设备。电流互感器和上边的说的差不多,他的接地就是二次绕组的屏蔽上引出线,为的就是让其与高压隔离,并起到高压侧绝缘失效...
柴油发电机组
电压互感器
故障的
原因
有哪些?
答:
1、接地片与铁芯接触不良
。故障现象:运行中铁芯与油箱之间有放电声。产生故障的原因:接地片没插紧,安装螺丝没拧紧。2、
铁芯松动
。故障现象:运行时有不正常的振动或噪声。产生故障的原因:铁芯夹件未夹紧,铁芯片问松动。3、
绕组断线
。故障现象:运行时,断线处可能产生电弧,有放电响声,断线相的电压...
什么是电压互感器
,让这篇文章带你走进
电压互感器的
世界,民熔
答:
这可能
造成电压互感器铁芯
饱和,
引起
铁磁谐振,使系统 产生谐振过电压,所以在小电流接地系统中电压互感器要考虑消谐问题。(6) 用以检定同期或线路无压的线路电压互感器采用电容型或电压抽取装置。六.电压互感器二次回路接线 下图为典型的双母线或单母线分段主接线时的电压互感器二次回路接线原理图。由...
电压互感器铁芯
饱和是怎么回事?
答:
10kV配电线路发生单相接地故障后,变电站10kV母线上的电压互感器检测到零序电压,在开口三角形上产生零序电压,
电压互感器铁芯
饱和,励磁电流增加,如果长时间运行,将烧毁电压互感器。单相接地故障发生后,可能发生间歇性弧光接地,
造成
谐振过电压,产生几倍于正常电压的过电压,过电压将进一步使线路上的绝缘子...
大家正在搜
变压器铁芯发热的原因
10kv电压互感器的铁芯如何接地
变压器的电压互感器
电压互感器铁芯饱和的后果
三相三绕组电压互感器的铁心釆用
电压互感器铁芯饱和
35kv电压互感器二次电压
电压互感器的高压绕组
电压互感器铁心
相关问题
电压互感器铁芯发热是什么原因造成的?
电压互感器铁芯多点对地的问题
电压互感器产生误差的主要原因是什么?
10KV电压互感器烧毁原因都有哪些
为什么电压互感器铁芯饱和后,电感会减小
发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感...
分级绝缘的电压互感器,磁通在铁芯里面是怎么走的?为什么尾端电...
发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感...