卫生间防水处理方法

如题所述

厨卫防水施工工艺及控制点
一、施工准备
(一)作业条件
1.厨房和厕所楼的地板垫层已完成,所有通过厨房和厕所地板的立管和套管已完成,并已固定牢固并验收。管道周围的间隙为1∶2∶4 豆石混凝土填充密实(地板底部需要吊模板)。
2.厨卫楼地面找平层已完成,标高符合要求,表面应抹平、压光、牢固。平整,无空鼓、裂缝、起砂等缺陷,含水量不超过9%。
3.找平层的泛水坡度应为2% (即1∶50)以上不得局部积水,与墙交界处、转角处、管根处应抹成100半径mm 均匀、平整、光滑的小圆角,应使用专用抹子。所有靠墙的管根都要抹5%(1∶20)坡度,避免这里积水。
4.刷防水层基层表面时,应清理灰尘和杂物,表面残留的砂浆硬块和高部分应刮平扫除。对于管根周围不易清洗的部位,用刷子清除灰尘。如有凹坑或阴阳角未涂成弧形,可使用霸权胶∶水泥∶砂=1∶1.5∶2.5 砂浆修补。
5.基层防水涂料前,应突出地面和墙壁的管根和地漏。排水口、阴阳角等易渗漏部位应增加附加层。
6.厨卫墙面按设计要求和施工规定(四周至少300卷)mm)有防水部位,墙基抹灰应压光,要求平整,无空鼓、裂缝、砂等缺陷。通过防水层的管道和固定卡应提前安装,距离管道50mm 凹进表面5的范围mm,管根半径为10mm 的圆弧。
7.根据墙上的50cm 标高线,弹出墙面防水高度线,标出立管与标准地面的交界线,涂漆时应与此线平整。
8.厨卫防水前必须设置足够的照明设备(安全低压灯等)。)和通风设备。
9.防水材料一般为易燃有毒物品,应远离火源进行储存、储存和使用。施工现场应配备足够的灭火设备,施工人员应穿工作服、软底鞋和专业工头监督。 10.保持环境温度 5℃以上。
11.操作人员应经过专业培训,持证上岗,先做样板间,经检查验收合格后方可全面施工。
二、材料要求
HB厨卫专用防水涂料是防水涂料市场的飞跃,既有SBS改性沥青卷材具有耐候性好、防水性好、稳定性好等优点,易于形成整体防水膜,是理想的防水材料。本产品是一种高性能、低价的厚涂料,由石油沥青、聚合物聚合物改性和增塑剂和填料制成。 其性能指标如下: HB厨卫专用防水涂料性能技术指标
性能指标
固 含 量:% ≥ 43
低温柔性:℃ -10 -15
耐 热 性:℃ 80
不透水性:MPa 0.1,30min不透水
粘结强度: ≥ 0.2
延 伸 性: mm 无处理≥ 5 热、紫、碱≥ 3.5
耐 碱 性:23±2℃温度下,Ca(OH)2饱和液浸泡7d
耐 酸 性:23±2℃温度下,2%H2SO4溶液浸泡7d
干燥时间:h ≤ 表干2 实干10
(三)工具
主要机具:电动搅拌机、搅拌刺、小漆桶、塑料刮板、铁刮板、橡胶刮板、弹簧秤、刷子、滚刷、小抹子、油刀、扫帚等。 二、质量要求
(一)控制项目
1.防水材料符合设计要求和现行相关标准。
2.排水坡度、预埋管道、设备、固定螺栓密封符合设计要求。
3.地漏顶部应为地面最低处,排水方便,系统畅通。
(二)一般项目
1.排水坡、地漏排水设备周边节点应密封严密,无渗漏现象。
2.密封材料应采用柔性材料,密封牢固,粘结牢固。
3.防水涂层均匀,不开裂,不起泡。
4.防水层厚度符合设计要求。
三、工艺流程
HB厨卫专用防水涂料施工工艺:
基层清理→细节附加层施工→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜→第一次试水→保护层施工→第二次试水→工程质量验收
四、操作过程
(一)基层清理
涂层防水层施工前,用铲子清除基层表面的灰皮,用扫帚清理灰尘、砂等杂物,特别是管根、地漏、排水口等部位。如有油污,用钢丝刷和砂纸刷掉。基层表面必须平整,凹陷处应用水泥腻子平整。 (二)细节附加层施工
1.打开包装桶后搅拌均匀。严禁用水或其他材料稀释产品。
2.详细附加层施工:用油漆刷蘸搅拌好的油漆,均匀涂抹在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位,不得漏涂(地面与墙角交界处膜防水卷墙250mm 高)。常温4h 表面干燥后,刷第二层涂料,24层h 大面积涂可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度为0.6mm。 (三)涂层防水层施工
HB厨卫专用防水涂料一般厚度为1.1mm,1.5mm,2.0mm,涂膜施工可根据不同的设计厚度分为两次或三次。
1.打开包装桶,先搅拌均匀。
2. 第一层涂层:搅拌好的HB厨卫专用防水涂料均匀涂在涂有底胶的基层表面,厚度为0.6mm,均匀一致,刮涂量为0.6~0.8kg/m2 为宜,操作时先墙后地,从内到外退操作。
3.第二层涂层:第一层涂层固化至不粘手时,第二层涂层防水施工按第一层材料施工方法进行。为了使涂层厚度均匀,刮刮方向必须垂直于第一次刮刮方向,刮刮量略低于第一次,厚度为0.5mm 为宜。
4.第三层涂膜:第二层涂膜固化后,按照上述两次施工方法进行第三次刮涂,刮涂量为0.4~0.5k/m2 如果设计厚度为1.5mm 以上情况下,可进行第四次下进行。
5.粗砂结合层拆除:为保护防水层,地面防水层不得拆除石渣结合层,结合层可为1:1 的108 胶水或众霸胶水泥浆进行扫毛处理。地面防水保护层施工后,在墙面防水层上滚涂防水涂料。未固化时,将其表面清除2~3mm 砂粒,以增加其与表结力,砂粒。
6.保护层或饰面层施工
(四)防水层细节施工
防水层细节如下图所示:
1.管根和角落
1—楼板, 2-找平层(管根和墙角半径)R=10mm 圆弧,靠墙的管根抹5%坡度)。
3-防水附加层(宽1500mm,墙角高100mm,管根与标准地面平整) 4—防水层 5-防水保护层 6—地面面层
2.地漏处的详细做法
1—模板 2-找平层(管根和墙角半径)R=10mm 圆弧) 3-防水附加层(宽1500mm, 管根与标准地面平整) 4—防水层 5-防水保护层 6—地面面层
3.门口的细节
1—楼板 2-找平层(转角做成半径)R=10mm 圆弧) 3-防水附加层(宽1500mm, 高与地面) 4-防水层(外墙250mm) 5-防水保护层 6—地面面层
(五)涂层防水层验收
根据防水涂膜施工工艺,对每道工序进行仔细检查验收,并做好记录,下道工序施工必须合格。防水层完成并实干后,对涂膜质量进行全面验收,要求满涂,厚度均匀一致,封闭严密,厚度达到设计要求(做切片检查)。防水层无鼓包、开裂、翘边等缺陷。蓄水试验可在检验验收合格后进行(水面高于标准20mm),24h 无渗漏,做 记录良好,可施工保护层。
(六)成品保护
1.涂层防水层操作过程中,操作人员应穿平底鞋、管件、套管、地漏、固定夹等。在肌肉表面和墙壁上,不得损坏或变位。涂防水涂料施工时,不得污染墙面、地面、门窗、电气线盒等部位。暖卫管道、卫生器具等。 2.每层涂层防水层施工后,应严格保护。厨房和浴室门口应设置醒目的禁止标志。保护层施工前,任何人不得进入或堆放杂物,以免损坏防水层。 3.地漏或排水口在防水施工之前,应采取保护措施,以防杂物进入,确保排水畅通,蓄水合格,将地漏内清理干净。 4.防水保护层施工时,防水层上不得混合砂浆。铺设砂浆时,铲子不得接触防水层,应精心制作,防水层不得损坏。
(7)应注意的质量问题
1.涂层防水层为空鼓和气泡:主要原因是基层清洗不干净,涂层不均匀或找平层潮湿,含水量高于9%;涂装前未检查含水量,造成空鼓,严重时造成大面积鼓包。因此,在涂刷防水层之前,必须清洁基层,确保含水量合适。 2.地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松,烟风道下沉,撕裂防水层;其它部位由于管根松动或粘结不牢、接触面清理不 清洁产生间隙,接缝、密封长度不够,粘贴不紧;防水层可能损坏:第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此,要求在施工过程中认真操作相关工序,加强责任 严格按照工艺标准和施工规范操作心脏。涂层防水层施工后,进行第一次蓄水试验 深度必须高于标准地面20mm,24h 如有渗漏现象,可根据渗漏的具体部位进行修补,甚至全部返工。地面层施工后,进行第二次蓄水试验,24h 无渗漏为最终合格, 填写蓄水检查记录。
3.地面排水不良:主要原因是地面和找平层施工时未按设计要求找到坡度,导致坡度倒塌或不均匀,储存水。因此,在涂层防水层施工前,检查基层坡度是否符合要求。当与设计不一致时,应进行防水处理,并根据设计要求进行表面施工。 4.地面二次蓄水试验合格,但竣工使用后仍发现泄漏:主要原因是卫生器具排水与管道插座连接不紧密,连接后未用建筑密封膏密封,或后卫生器具固定螺钉穿透防水层未处理。卫生器具安装后,必须仔细检查接口是否符合要求,然后进行下一道工序。卫生器具安装后,注意成品保护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答