66问答网
所有问题
下列通风空调工程阀门、部件安装,说法正确的是( )。
A.除尘系统吸入管段调节阀宜安装在水平管段
B.部件可以随意安装
C.长边大于630mm的防火阀设独立支架
D.钢索预埋套管弯管不应大于2个
E.风阀安装在便于操作及检修的部位
举报该问题
推荐答案 2023-05-06
【答案】:C、D、E
1)风管部件及操作机构的安装,应便于操作。2)斜插板风阀安装时,阀板应顺气流方向插入;水平安装时,阀板应向上开启。3)止回阀、定风量阀的安装方向应正确。4)风阀应安装在便于操作及检修的部位。安装后,手动或电动操作装置应灵活可靠,阀板关闭应严密。5)直径或长边尺寸大于等于630mm的防火阀,应设独立支、吊架。6)排烟阀(排烟口)及子控装置(包括钢索预埋套管)的位置应符合设计要求。钢索预埋套管弯管不应大于2个。7)除尘系统吸入管段的调节阀,宜安装在垂直管段上。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/UUnU2xsn9xDixnsp9Uv.html
相似回答
通风空调安装
施工质量控制探究?
答:
(5
)通风空调工程的
系统调试包括:单机调试、制冷(热)系统调试、空调水系统调试、空调风系统调试、各送(排)风系统的调试等。在此对通风空调工程的风系统调试进行介绍:通风空调工程的风系统调试就是保证通风空调设备运转正常、系统内各个
阀部件
启闭调节灵活、整个系统风量平衡且有序运行。通过单机试运转保证了通风空调设备...
通风空调安装
中常见问题分析?
答:
为保证风管
安装
后的上述要求,支、吊架按设计或规范要求的间距应等距离排列,但遇到有风口、风阀等
部件,
应适当地错开一定距离,支、吊架的预埋件或膨胀螺栓的位置应
正确
牢固,吊杆或支架的标高调整后应保持一致,对于有坡度要求的风管,其标高按其坡度保持一致。B)圆形风管用法兰管口翻边宽度调整风管的同心度,矩形风管可...
通风工程
包括哪些?
答:
二、通风、
空调
定额 (一
)通风
管道及部件:动力系统:送风机、回风机;空气处理系统;空气输送系统:消声器、平衡阀;空气分布系统:百叶、排风口、送风口1.通风管道:薄钢板、玻璃钢和复合型2.计量原则:不扣除弯头、三通、变径;扣除
阀部件
特殊:弯头导流叶片,计量时不扣除套用制作组装定额;消音弯头扣除,套用消音弯头
安装
。
造价工程师《
安装工程
计量》每日习题练习
答:
4、安装工业管道与市政工程管网工程的界定
,说法
错误
的是(
)。A.给水管道以厂区人口检查井为界 B.排水管道以厂区围墙外第一个污水井为界 C.热力以厂区入口第一个计量表(
阀门)
为界 D.燃气以厂区人口第一个计量表(阀门)为界 参考答案:A 参考解析:本题考查的是
安装工程
计量规定和项目划分。安装...
真题再现:一级建造师《机电实务》真题及答案解析
答:
某机电公司承接一地铁机电
工程(
4 站 4 区间),该工程位于市中心繁华区,施工周期共16 个月
,工程
范围包括
通风
与
空调,
给排水及消防水,动力照明,环境与设备监控系统等。工程各站设置 3 台制冷机组,单台机组重量为 5.5t,位于地下站台层。各站两端的新风及排风竖井共
安装
6 台大型风机。空调冷冻,冷却水管采用镀锌...
空调通风
管道及防排烟系统
安装
知识?
答:
风管支吊架做法详图如下:第三部分、风管及
部件安装
1、风管及部件安装前,清除内外杂物及污垢并保持清洁。安装风管时,为安装方便,在条件允许的情况下,尽量在地面上进行连接,一般接至10~12m长左右。2、风管法兰垫料按系统进行选用。
空调
、
通风
风管采用厚度为3mm的8501密封胶带密封,排烟系统风管采用石棉橡胶板作为...
大家正在搜
通风工程和通风空调工程
通风与空调工程中的隐蔽工程
通风空调工程安装
通风与空调工程安装图集
通风及空调工程
通风空调工程量
通风空调工程预算
阀门的组成部件