我们单位现用K型热电偶(0—1100),它通过变送器将信号变成4—20mA进入模块,我现在用K型热电偶0—1600)

为什么没有信号?

量程不对,变送输出后信号不是线性,还是要用0—1100
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-25
1
第2个回答  2009-09-26
我是从事热电偶的,你来告诉你
1建议你用 0-1100 度的K热电偶模块 ,0-1600是配S热电偶温度范围的

2如果正负极接错了,也没有信号哦
第3个回答  2009-09-27
首先量程不对,但也不至于没有信号,正负线换下