下列场所可设置一个疏散门是( )。

A.某建筑面积为200㎡电影院观众厅,观众厅内任一点至房间疏散门距离为15m,疏散门净宽度为1.4m
B.某办公室位于袋形走道尽端,建筑面积为120㎡,房间疏散门净宽度为0.9m
C.某幼儿园教室位于袋形走道两侧,建筑面积为50㎡,房间疏散门净宽度为0.9m
D.某医院病房位于袋形走道两侧,建筑面积为100㎡

【答案】:C
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.5.16,剧场、电影院、礼堂和体育馆观众厅或多功能厅,其疏散门数量应经计算确定且不应少于2个,A选项错误;
根据5.5.15—2,位于走道尽端房间,建筑面积小于50㎡且疏散门净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门直线距离不大于15m、建筑面积不大于200㎡且疏散门净宽度不小于1.40m可以设置一个疏散门,B选项错误;
根据5.5.15—1,对于托儿所、幼儿园、老年人建筑,建筑面积不大于50㎡;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75㎡,位于两个安全出口之间或袋形走道两侧房间可以设置一个疏散门,C选项正确,D选项错误。本题答案为C。