纵向构造钢筋(G)和受扭纵向钢筋(N)的区别:

纵向构造钢筋(G),梁的腹板高度 hw 不小于 450mm 时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,其搭接与锚固长度可取为15d;在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的构件,符合《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)第6.4.2条要求时,可不进行构件受剪扭承载力计算的构件。

受扭纵向钢筋(N)梁的腹板高度 hw 不小于 450mm 时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向受扭纵向钢筋受剪扭承载力必须计算的构件,其搭接长度为Ll或LlE,锚固长度为La或LaE;其锚固方式同框架梁下部纵筋。

《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版):

6  承载能力极限状态计算

6.4.2  在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的构件,当符合下列要求时,可不进行构件受剪扭承载力计算,但应按本规范第9. 2. 5 条、第 9. 2. 9 条和第 9. 2. 10 条的规定配置构造纵向钢筋和箍筋。

结构构件的基本规定中:

9.2.13   梁的腹板高度 hw 不小于 450mm 时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于 200mm,截面面积不应小于腹板截面面积( bhw ) 的 0.1% ,但当梁宽较大时可以适当放松。此处,腹板高度 hw 按本规范第 6. 3. 1 条的规定取用。

纵向构造钢筋和受扭纵向钢筋中GN是第一部分平法制图规则中第4章梁平法施工图制图规则,第4.2节4.2平面注写方式中第4.2.3条4.2.3  梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值(集中标注可以从梁的任意一跨引出)规定必注值之一的第5款中注写值以大写字母打头的规定。

5.梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋配置,该项为必注值。

当梁腹板高度hw≥450mm时,需配置纵向构造钢筋,所注规格与根数应符合规范规定。此项注写值以大写字母G打头,接续注写设置在梁两个侧面的总配筋值,且对称配置。

  

当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时,此项注写值以大写字母N打头,接续注写设置在梁两个侧面的总配筋值,且对称配置。受扭纵向钢筋应满足梁侧面纵向构造钢筋的间距要求,且不再重复配置纵向构造钢筋。


参考资料:《 混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)、16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-24
首先纠正一下楼主,G不是构造性钢筋,是“构造性腰筋”。
1、顾名思义,就是作为腰筋的最低配筋。众所周知,钢筋混凝土梁随着跨度的提高,高宽比也在增大,截面越来越接近于杆型。为了增加梁截面的抗扭和抗斜截面剪力,配置腰筋。而腰筋根据目前国内生产工艺和梁自身(如混凝土防裂)的要求,必须设置最低配筋率,也就是构造上的最低配筋要求。称为构造性腰筋。

2、而N是抗扭腰筋,这时候的腰筋最低配置要求已经不能满足抗扭的需要。增大钢筋型号,从而使钢筋更多的发挥抗拒功能。

3、简单的说,抗扭钢筋比构造性腰筋粗。G很少有超过14的,N则不然。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-09-24
当然不一样。应该由设计计算确定。一两句话说不清。对于施工来讲主要是把抗扭钢筋按照受力钢筋处理就可以了。
第3个回答  2009-09-24
构造钢筋即腰筋主要起构造作用和主筋,箍筋一起形成整体钢筋骨架.
抗扭钢筋主要是梁在受力时起到抗扭作用防止梁产生变形. 具体见GB101-1图集
第4个回答  2009-09-24
这是由设计者注明的,不是想用哪种就用哪种的。