家中2.5平方的铜线,想用6000W的即热式热水器,这是不可以的,因为这样有着直接的安全隐患,而且只要使用,要不了两分钟,电线就因为过热,产生燃烧的危险,所以一定不要这样来使用电机。
一、2.5平方铜线功率和安全载流量
想知道2.5平方铜线是否能带6000W的即热式热水器,首先就要来了解2.5平方铜线换算后能带动的功率,以及载流量,有了这两个不同的数据后,才能做到很好的对比,也就方便一目了然的知道结果。
⑴.2.5平方电线所带动的功率:根据国标《GB/T 4706.1-2005》的规定,2.5平方的单股铜线所能带动的功率为3500-5500W之间。由于家庭使用为220V电压,同时受到电费质量上和穿线的施工上的影响,实质上2.5平方的铜线也就能带动4400W左右,超过这个功率后对2.5平方来说就是超负荷工作,就有着安全隐患了。
⑵.2.5平方铜线的载流量:知道了2.5平方的最大能带动的功率,接下来再通过另一种换算方式清楚的知道2.5平方铜线的安全载流量。根据国标《GB/T 4706.1-2005》的规定,2.5平方的铜芯线,安全载流量在16-25A之间,由于受到电压、电线、施工方式等等的影响,实质上2.5平方铜线的安全载流量也就是在20A左右。
二、6kW即热式热水器安全载流量
了解清楚2.5平方铜线所能带的功率和安全载流量后,接下就需要来了解即热式热水器的安全载流量,因为只要将这两个数据一对比,立马就能知道结果。
⑴.6KW即热式热水器载流量:作为家庭来说基本上是220V交流电,所以就可以根据功率公式来计算出电流值,功率公式: P=UI,I=P/U=1kW / 220V ≈4.545A =4.55A ,然后再来计算出安全载流量,6 kW * 4.55 A/ kW = 27.3 A, 通过这样的计算就能清楚的看到6KW即热式电热水器的安全载流量为27.3A。
⑵.电流值使用原则:根据国标《GB/T 4706.1-2005》规定,最大电流不超过电线载流量80%,所以就能计算出线路中的最大电流为27A时,电线的载流量至少为27/80%≈34A,只有达到这个数值后才是安全的。
三、正确电源线的选择
了解到2.5平方电线的载流量后,下面就根据计算出2.5平方毫米铜线的载流量和6kw即热式电热水器的最大电流,来判断二者是否能够匹配。
⑴.2.5平方铜线与6KW即热式热水器匹配
■匹配结果:2.5平方铜线不符合6KW即热式电热水器安全使用要求。所以在装修时,切不可布置2.5平方的铜线来给即热式热水器使用,而是要根据热水器的要求来布置电线,做到安全使用。
⑵.正确的电源线选择
根据国标《GB/T 4706.1-2005》规定,最大电流不超过电线载流量80%,所以6KW即热式热水器安全载流是34A,只有达到这个数值后才是安全的要求。
而4平方的铜线安全载流量是25-32A之间,实际上也没有真正意义上的做到安全使用,只是属于最低配的标准而已。
此时只6平方的铜线安全载流量是32-40A之间,属于真正意义上达到安全使用的标准。这也是为什么家里安装即热式热水器时,不管是商家销售员、热水器安装人员、装修电工都推荐使用6平方电线的主要原因,而且对于部分品牌来说,如果即热式热水器的线路不是使用6平方,并且使用单独回路,安装人员是不提供安装的,因为条件不达标安装上去使用就存在隐患,一旦出现了问题商家是要负责的。
6KW即热式热水器使用 划重点