5000W的功率用多大平方的电线

如题所述

220V电压,5000W要用4平方毫米的铜芯导线。

计算方法如下:

P=UI,I=P÷U=5000÷220=22.727(A)

根据导线载流量,选择4平方毫米的铜芯导线

(虽然2.5平方毫米的铜芯导线也满足要求,但是富余量较小,所以选择4平方毫米的铜芯导线)

2.5平方铜芯线载流量:16A—25A

4平方铜芯线载流量:25A—32A

扩展资料:

铜导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量推荐值为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量推荐值为3~5A/mm2。

铜芯电线: 铜芯线截面积允许长期电流,2.5平方毫米 (16A~25A),4平方毫米 (25A~32A),6平方毫米 (32A~40A)。

铝芯电线: 铝芯线截面积 允许长期电流,2.5平方毫米 (13A~20A),4平方毫米 (20A~25A),6平方毫米 (25A~32A),举例说明:

1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。

2、大3匹空调耗电约为3000w(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5平方毫米的铜芯电线供电。

3、住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方,毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。

参考资料来源:百度百科-导线载流量

参考资料来源:百度百科-电功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-24
答:5000W的功率在380V电源时用2平方的铜芯电线,在220V电源时用4平方的铜芯电线。
解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=5000/(1.732×380×0.8)≈9.5A;参考实用五金手册,每平方铜芯电线安全工作电流是6A,则 9.5÷6≈1.6平方,结合常用电缆型号规格,建议选取2平方以上铜芯电缆。220V电源是单相电,根据单相电功率公式:P=U*I,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取1公式中不列举),可得 I=P/U=5000/220≈22.7A;参考实用五金手册,每平方铜芯线安全工作电流是6A,则 22.7÷6≈3.8平方,结合常用电缆型号规格,建议选取4平方以上铜芯电缆。
补充说明:如果选用铝芯电线,参考实用五金手册,每平方铝芯电线安全工作电流是4.2A,以此参数计算选取。
扩展:①、电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。②、线路电压降基数为500米,线路距离应保持在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。本回答被网友采纳
第2个回答  2023-08-24
电压是多少伏呀?单相?三相?交流?直流?敷设条件?------