直流输电和交流输电有哪些优缺点?谢谢!!!

如题所述

直流输电和交流输电的优缺点主要体现在如下几方面:

    输送相同功率时,直流输电所用线材仅为交流输电的2/3~l/2。

    直流输电采用两线制,以大地或海水作回线,与采用三线制三相交流输电相比,在输电线载面积相同和电流密度相同的条件下,即使不考虑趋肤效应,也可以输送相同的电功率,而输电线和绝缘材料可节约1/3。

    如果考虑到趋肤效应和各种损耗(绝缘材料的介质损耗、磁感应的涡流损耗、架空线的电晕损耗等),输送同样功率交流电所用导线截面积大于或等于直流输电所用导线的截面积的1.33倍。因此,直流输电所用的线材几乎只有交流输电的一半,同时,直流输电杆塔结构也比同容量的三相交流输电简单,线路走廊占地面积也少。

    在电缆输电线路中,直流输电没有电容电流产生,而交流输电线路存在电容电流,引起损耗。在一些特殊场合,必须用电缆输电。例如高压输电线经过大城市时,采用地下电缆;输电线经过海峡时,要用海底电缆。由于电缆芯线与大地之间构成同轴电容器,在交流高压输线路中,空载电容电流极为可观。

    一条200kV的电缆,每千米的电容约为0.2μF,每千米需供给充电功率约3×103kw,在每千米输电线路上,每年就要耗电2.6×107kw?h.而在直流输电中,由于电压波动很小,基本上没有电容电流加在电缆上。

    直流输电时,其两侧交流系统不需同步运行,而交流输电必须同步运行。

    交流远距离输电时,电流的相位在交流输电系统的两端会产生显著的相位差;并网的各系统交流电的频率虽然规定统一为50HZ,但实际上常产生波动。这两种因素引起交流系统不能同步运行,需要用复杂庞大的补偿系统和综合性很强的技术加以调整,否则就可能在设备中形成强大的循环电流损坏设备,或造成不同步运行的停电事故。

    在技术不发达的国家里,交流输电距离一般不超过300km而直流输电线路互连时,它两端的交流电网可以用各自的频率和相位运行,不需进行同步调整。

    直流输电发生故障的损失比交流输电小。

    两个交流系统若用交流线路互连,则当一侧系统发生短路时,另一侧要向故障一侧输送短路电流。因此使两侧系统原有开关切断短路电流的能力受到威胁,需要更换开关。

    而直流输电中,由于采用可控硅装置,电路功率能迅速、方便地进行调节,直流输电线路上基本上不向发生短路的交流系统输送短路电流,故障侧交流系统的短路电流与没有互连时一样,因此不必更换两侧原有开关及载流设备。

    在直流输电线路中,各级是独立调节和工作的,彼此没有影响。所以,当一极发生故障时,只需停运故障极,另一极仍可输送不少于一半功率的电能,但在交流输电线路中,任一相发生永久性故障,必须全线停电。

扩展资料:

输电

电能的传输,是电力系统整体功能的重要组成环节。发电厂与电力负荷中心通常都位于不同地区。在水力、煤炭等一次能源资源条件适宜的地点建立发电厂,通过输电可以将电能输送到远离发电厂的负荷中心,使电能的开发和利用超越地域的限制。

与其他能源输送方式相比较,输电具有损耗小、效益高、灵活方便、易于调节控制、减少环境污染等优点。

按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。

19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。

19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。

目前广泛应用三相交流输电,频率为50Hz(或60Hz)。20世纪60年代以来直流输电又有新发展,与交流输电相配合,组成交直流混合的电力系统。

参考资料:百度百科-输电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-23

直流输电和交流输电有以下优缺点:

一、直流电流

1、优点

(1)当输送相同功率时,直流线路造价低,架空线路杆塔结构较简单,线路走廊窄,同绝缘水平的电缆可以运行于较高的电压。

(2)直流输电的功率和能量损耗小。

(3)直流输电对通信干扰小。

2、缺点

(1)直流输电的换流站比交流系统的变电所复杂、造价高、运行管理要求高。

(2)换流装置(整流和逆变)运行中需要大量的无功补偿。

(3)正常运行时可达直流输送功率的40~60%。

二、交流输电

1、优点

(1)交流电源和交流变电站与同功率的直流电源和直流换流站相比,造价大为低廉。

(2)交流电可以方便地通过变压器升压和降压,这给配送电能带来极大的方便。

2、缺点

(1)交流输电线路存在电容电流,引起损耗。

(2)交流输电比直流输电发生故障多。

扩展资料:

我国输电的相关项目:

2014年2月21日,国产单根电压等级最高、长度最长的直流海缆在舟山敷设入海,这标志着世界首个五端柔性直流输电示范工程进入后期攻坚阶段。

2014年7月4日,在圆满完成168小时试运行后,世界首个五端柔性直流输电工程——浙江舟山±200千伏五端柔性直流工程正式投入运营,标志着我国站上了世界柔性直流输电领域的制高点。

2015年11月11日,福建厦门柔性直流输变电工程圆满完成单极线路空载升压试验,标志着世界首条±320千伏柔性直流电缆首次耐受额定电压试验取得成功。

2015年12月17日,世界上电压等级最高、输送容量最大的柔性直流工程——厦门±320千伏柔性直流输电科技示范工程正式投运。

参考资料:百度百科-直流输电

参考资料:百度百科-交流输电

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-09-12

优缺点详情如下:

直流输电与交流输电相比较,直流输电具有如下优点(交流电缺点与之相反):

    输送相同功率时,线路造价低;

    输送容量大、送电距离远,线路损耗小;

    不存在交流输电的稳定问题;

    对通信干扰小;

    能够充分利用线路走廊资源,适宜于海下输电;

    能够限制系统的短路电流;

    调节速度快,运行可靠;

    能够实现交流系统的异步连接,方便的进行分期建设和增容建设,利于发挥投资效益与交流输电相比较。

    直流线路在遇到线路故障或隐患时(比如冰冻、山火等险情)可以降压运行,但是交流线路不行.

    因为居民用电、各种厂矿用电都是交流电,所以要通过换流站;

    直流输电线造价低于交流输电线路但换流站造价却比交流变电站高得多。

直流输电具有如下缺点(交流电优点与之相反):

    换流站设备较昂贵;

    换流装置要消耗大量的无功功率;

    换流器的过载能力较小,对直流运行不利;

    无适用的直流断路器;

    利用大地为回路带来一些技术问题;

    直流输电线路难以引出分支线路,绝大多数只能用于端对端送电。

扩展资料:

直流输电目前主要用于5个方面:

①远距离大功率输电;

②联系不同频率或相同频率而非同步运行的交流系统;

③作网络互联和区域系统之间的联络线(便于控制、又不增大短路容量);

④以海底电缆作跨越海峡送电或用地下电缆向用电密度高的大城市供电;

⑤在电力系统中采用交、直流输电线的并列运行,利用直流输电线的快速调节,控制、改善电力系统的运行性能。

随着电力电子技术的发展,大功率可控硅制造技术的进步、价格下降、可靠性提高,换流站可用率的提高,直流输电技术的日益成熟,直流输电在电力系统中必然得到更多的应用。当前,研制高压直流断路器、研究多端直流系统的运行特性和控制、发展多端直流系统、研究交直流并列系统的运行机理和控制,受到广泛的关注。

许多科学技术学科的新发展为直流输电技术的应用开拓着广阔的前景,多种新的发电方式──磁流体发电、电气体发电、燃料电池和太阳能电池等产生的都是直流电,所产生的电能要以直流方式输送,并用逆变器变换送入交流电力系统;极低温电缆和超导电缆也更适宜于直流输电,等等。今后的电力系统必将是交、直流混合的系统。

参考内容:百度百科-直流输电

本回答被网友采纳
第3个回答  2018-08-28

交流输电:交流输电线路中,除了有导线的电阻损耗外还有交流感抗的损耗.为了解决交流输电电阻的损耗,采用高压和超高压输电来减小电流来减小损耗.但是交流电感损耗不能减小.因此交流输电不能做太远距离输电.如果线路过长输送的电能就会全部消耗在输电线路上.交流输电并网还要考虑相位的一致.如果相位不一致两组发电机并网会互相抵消.
直流输电具有如下优点:

①输送相同功率时,线路造价低;

②输送容量大、送电距离远,线路损耗小;

③不存在交流输电的稳定问题;

④能够充分利用线路走廊资源,适宜于海下输电;⑤能够限制系统的短路电流;

⑥调节速度快,运行可靠;

⑦能够实现交流系统的异步连接;

⑧可方便的进行分期建设和增容建设,利于发挥投资效益与交流输电相比较。

直流输电具有如下缺点:

①换流站设备较昂贵;

②换流装置要消耗大量的无功功率;

③换流器的过载能力较小,对直流运行不利;

④无适用的直流断路器;

⑤利用大地为回路带来一些技术问题;

⑥直流输电线路难以引出分支线路,绝大多数只能用于端对端送电。

拓展资料:

电能的传输。它和变电、配电、用电一起,构成电力系统的整体功能。通过输电,把相距甚远的(可达数千千米)发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷调节。输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。

按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。

19世纪80年代首先成功地实现了直流输电。但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制。

19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替。交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代。

目前广泛应用三相交流输电,频率为50Hz(或60Hz)。20世纪60年代以来直流输电又有新发展,与交流输电相配合,组成交直流混合的电力系统。

参考资料:百度百科输电

本回答被网友采纳
第4个回答  2006-08-28
随着电力系统的扩大,输电功率的增加,输电距离增长,交流输电遇到了一些技术困难,现在直流输电作为解决输电技术困难的方向之一。

交流输电遇到了什么困难,直流输电又有什么优点呢?

导线不但有电阻,还有电感。较细的导线,电阻的作用超过电感.在输电功率大,输电导线横截面积大的情况下,对交流来说,感抗会超过电阻,但对稳定的支流则只有电阻,没有感抗。

输电线一般是架空线,但跨过海峡给海岛输电时要用水下电缆,穿过人口密集的城市输电时要用地下电缆,电缆在金属芯线的外面包着一层绝缘皮,水和大地都是导体,被绝缘皮隔开的金属芯线和水(或大地)构成了电容器。在交流输电的情况下,这个电容对输电线路的末端(受电端)起旁路电容的作用,并且随着电缆增长而增大,旁路电容会增大到交流几乎送不出去的程度。这时交流输电已无实际意义,只能用直流输电,因为电容对稳定的直流不起作用。

设想有甲、乙两台交流发电机给同一条电路供电,假如甲的是正的最大值时,乙恰好是负的最大值,它们发的电在电路里恰好互相抵消,电路无法工作。所以要电路正常工作,给同一条电路供电的所有发电机都必须同步运行,即同时达到正的最大值,同时达到负的最大值。现代的供电系统是把许多电站连成一个电力网,要使电力网内许多发电机同步运行,技术上是很困难的。直流输电就不存在同步问题。

现代的直流输电,只是输电这个环节是直流,发电仍是交流。在输电线路的起端有专用的换流设备将交流变换为直流,在输电线路的末端也有专用换流设备将直流换为交流。目前换流设备存在着制造难、价格高等困难,有待研究解决。

高压直流输电主要用于远距离大功率输电、海底电缆输电、非同步运行的交流系统之间的连络等方面。随着大型水电站的开发和坑口电站的建设,以及大电网的互相连接,远距离大功率的直流输电必将在我国得到发展。
相似回答