大金中央空调vrv一拖五,内机71/56/56/36/36,外机7p,请问这样的配置合理吗?

如题所述

室内机加起来的总制冷量是:7.1+5.6+5.6+3.6+3.6=25.5千瓦,7匹室外机的制冷量应该是20千瓦,室内外机制冷量配比是:,(25.5−20)÷20=0.275,也就是说室内机总制冷量超配27.5%,这是合理的,一般超配不超过30%。室内机超配是因为:1、室外机是变频,在超负荷的时候,压缩机可以超频运行,制冷量增加,可以满足室内机负荷需求。变频时候能效会降低,耗电量增大。2、考虑到室内机有时候不全部同时开,这样配置可以降低采购成本。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-22
这说不通啊。户外机6台,是大型黄金空气调节,户外机容量最多160台,室内机的全部额定容量加上199台。室内机容量严重超标,会导致室内空气调节效果变得很差。所有的内部单元都全速运转,所以所有的内部单元都很糟糕。