双电源连续切换常备电源 一路供电可以切换

同时送电就来回连续切换常备电源 两路电压正常
这个应该怎么解决是更换一个还是查线路为什么会导致这个问题

双电源自动切换开关安全操作规程

双电源自动切换开关(简称双电源切换开关)是采用塑壳断路器或负荷开关 。双电源自动切换开关作为执行元件,配以单片机为核心的自动控制器和带机电联锁的控制机构,是一种性能完善、安全可靠、自动化程度高、使用范围广的双电源自动转换开关。

双电源自动切换开关适用于交流50/60Hz、690V及以下,额定电流自6A至1250A及以下的两路电源(常用电源N和备用电源或发电机电源R)的供电系统中,因一路电源发生故障(停电、欠压、过压、断相、频率偏移)而进行电源之间的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性,实现无人值守连续供电。

双电源自动切换开关安全操作规程步骤如下:

1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:

①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。

②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。

④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。

步骤:

①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

②按柴油机停机步骤停机。

③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。
乐清市派诺电气科技有限公司
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-26
RMQ2双电源自动切换装置适用于交流50Hz,额定绝缘电压690V,额定工作电压400V及以下,额定工作电流从6A到800A,具有常用电源和备用电源的供电系统中,因其中一路发生故障而进行电源之间的自动转换,以保证供电的可靠性和安全性,当一路电源发生异常时,ATS可自动进行电源之间的切换,保证用户供电的可靠性和连续性。
第2个回答  2017-07-26
STS(Static Transfer Switch),静态开关,又叫静态转换开关。为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。 适合用于UPS-UPS,UPS-发电机,UPS-市电,市电-市电等任意两路电源的不断电转换。本回答被网友采纳
相似回答