建筑强电工程包括哪些,建筑强电工程包括哪些知识

如题所述

强电系统包括:高低压配电系统,配电变压器,发电机组,电力电缆,封闭式母线。

1、强电不等于动力用电。强电很多都用于动力,比如电机、空调和电梯,但强电也用于电脑、电视等设备的供电。再比如电动车的动力是12V蓄电池,也不能叫强电。

2、不能以频率或交直流来分界。比如800KV直流输电,必须属于强电。

3、不能以电流大小来分界。很多高压设备的工作电流可以很小,而通信电源却是低压大电流。

总顺序

在强电施工进行之前应首先审核图纸,而且在强电施工的过程中应注意弱电要和强电分开,防止两者的相互作用。强电施工顺序如下:土建预埋→管道桥架安装→线缆安装→开关盘柜安装→二次线接线安装→检查线路号是否正确→动力盘柜上电→照明盘柜上电→照明灯具上电→电气上电→设备、电气逐项检查测试→做好各项记录→提交验收报告。

以上内容参考:百度百科-强电工程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-30
建筑电气包括:建筑供配电、建筑电气照明、建筑防雷与接地、建筑弱电(包括电话通讯系统、有线电视系统、闭路电视系统、消防与防盗监控系统)、建筑电气设备等等。

强电:强电包括系统配电线路,电缆,箱柜,照明器具,开关,插座,防雷接地,系统调试,照明及插座的配管配线,动力配管配线。

弱电:弱电指在32V以内,安防监控、综合布线、报警系统等。

一、供配电系统
1、电力系统

(1)电力系统电压等级有220/380V(0.4 kV),3 kV、6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV、500 kV。

随着电机制造工艺的提高,10 kV电动机已批量生产,所以3 kV、6 kV已较少使用,20 kV、66 kV也很少使用。供电系统以10 kV、35 kV为主。输配电系统以110 kV以上为主。

发电厂发电机有6 kV与10 kV两种,现在以10 kV为主,用户均为220/380V(0.4 kV)低压系统。

(2)根据《城市电力网规定设计规则》规定: 输电网为500 kV、330 kV、220 kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6 kV,低压配电网为0.4 kV(220V/380V)。

发电厂发出6 kV或10 kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10 kV电压送给发电厂附近用户,10 kV供电范围为10Km、35kV为20~50Km、66kV为30~100Km、110kV为50~150Km、220kV为100~300Km、330kV为200~600Km、500kV为150~850Km。

(3)1000V是高低压的划分界限,在工业与民用建筑中常见的等级电压为10kV和380/220V。

2、电力负荷分级

(1)一级负荷。

一级负荷为中断供电将造成人身伤亡并在政治、 经济上造成重大损失的用电负荷。

(2)二级负荷。

二级负荷为中断供电将造成主要设备损坏,大量产品被废,连续生产过程被打乱,需较长时间才能恢复从而在政治、经济上造成较大损失的负荷。

(3)三级负荷。

不属于一级和二级负荷的一般负荷, 即为三级负荷。

在上述三类负荷中,一级负荷一般应采用两个独立电源供电,其中,一个系统为备用电源。

(4) 电话机房的电源为一级负荷;高层建筑的客梯、生活水泵、排水泵为一级负荷。

3、电力负荷

一般分为照明负荷和动力负荷,但在民用建筑中空调、电热设备归入照明负荷;动力负荷指电梯、水泵风机、洗衣机等。

4、电压选择、功率因数及无功补偿

用电设备安装容量在250KW或需用变压器容量在160KVA以下,应以低压方式供电。对高压供电的用电单位,功率因数应在0.9以上,低压供电的用电单位,功率因数应在0.85以上。本回答被网友采纳
第2个回答  2017-08-03
建筑强电工程主要有:供配电系统、低压配电箱(柜)、低压电缆敷设、电缆桥架母线槽安装、电气配管、电线电缆敷设、照明灯具及开关插座面板安装、接地装置、防雷接地等电位接地安全等等,需要掌握的知识就是建筑电气安装工程施工工艺和标准、现行的电气安装工程质量验收规范、施工标准图集等。本回答被网友采纳